老房子改新风为了我的小公主—理工男的FFU无管道新风加装工程(一)方案设计、器材选型及施工 去年家里迎来了小公主,在全家人的悉心照料下小公主茁壮成长,可是随着冬天的到来,成都的雾霾成了挥之不去的阴影,这才11月初,雾霾就成了这个样子了。 本来家里已经有了好几台净化器,但是考虑到年年家人都说关窗闷,这下借着小公主的光,装新风成了家里迫不及待的需求。由于家里已经装修了,传统的管道式新风系统无法安装。因此只能转向无管道新风系统。
老房子改新风
为了我的小公主—理工男的FFU无管道新风加装工程
(一)方案设计、器材选型及施工
去年家里迎来了小公主,在全家人的悉心照料下小公主茁壮成长,可是随着冬天的到来,成都的雾霾成了挥之不去的阴影,这才11月初,雾霾就成了这个样子了。
本来家里已经有了好几台净化器,但是考虑到年年家人都说关窗闷,这下借着小公主的光,装新风成了家里迫不及待的需求。由于家里已经装修了,传统的管道式新风系统无法安装。因此只能转向无管道新风系统。
上网搜了搜,发现无管道新风的解决方案还不少。像远DA和皓TING等无管道新风的解决方案确实很好。可是仔细算了算,一套房子购买+安装+换玻璃的估计要25000以上,这个价格还是我等屌丝承受不起的。
左想右想,还是发挥自己的专业知识自己设计吧,反正新风原理也很简单。就是钻个孔,连接个管管把室外的新风引进来,再通过净化器净化后,送到室内。我设计的是在 进气孔引入一部分新风。其实的进行室内空气内循环深反复循环净化。
无管道新风技术方案设计
所谓的无管道新风,其实从空气流动的角度来说只需要解决3个问题:1.怎么从外界引入新鲜但是含有雾霾的空气?2.怎么把引入的新鲜空气净化干净?3.怎么把新鲜且干净的空气分配到各个房间?其中第三个问题是决定整个方案设计关键,设计好了空气的流动方式,其他问题都会迎刃而解。
首先结合自己的户型,设计了2种流动方案:
方案1是空气由卧室流向客厅,形成这种流动方向的可以考虑2种方式,即卧室进气形成正压或者客厅排气形成负压。方案2则相反,是空气由客厅流向卧室,即卧室排气形成负压或者客厅进气形成正压。
无论何种方案,必须考虑到从外界引入的新鲜空气含有雾霾。进入室内前或者进入室内后立刻就应该就地净化。因此对于方案1,在各个卧室需要设置净化端,是一种分布式净化。方案2,只需在客厅设置净化,是集中式净化方案。由于卧室面积有限,又希望尽可能的安静不影响到睡眠。因此在卧室布置大功率大体积净化器不太现实。而小净化器的滤网面积又有限,很难熬过一整个冬天,而且分别布置3个卧室净化器,必然采购成本和滤网更换成本较高。综合考虑下来还是还是方案2比较好。集中式净化,又在客厅净化,可以选择大体积大CADR值净化器,而在卧室端,就只用设置负压排气装置,保证空气由客厅流向卧室即可。
无管道新风设备选型
确定了家庭内空气流动方案了以后,就是选择合适的设备啦,最重要的就是确定到底整套房间需要多少新风量。新风量太少,解决不了CO2过高,家里闷的问题。新风量过大,本着节(qiong)约(bi)的原则,又会带走室内过多的热量,冬天的空调电费遭不住。度娘了一下后确认新风量控制在30m3/h/人即可。卧室最多住2人,即每间卧室换气量达到60m3/h就可以满足需求了。
既然知道了换气量,剩下的就好办了,无非是选择一个合适且静音的排风设备。至于噪音大小,看评论基本还是属于不靠谱,只有买回来自己试试了。在一家淘宝店选好了价格从几十块到400多的3种不同类型的无管道新风机。最后经过肉测,结论还是越贵越的越安静,没有花钱的不是。经过测试后选择了松下FV-10PE3C无管道新风机
肉测的3款无管道新风机,从左至右:无品牌产品,68元;金羚APC10-0-2H,168元;松下FV-10PE3C,460元
选好了卧室的无管道新风机,就剩下客厅的中央净化器设备了。作为一个受到张大妈(SMZDM什么值得买)多年教育的群众,想都不用想一定是选一台FFU净化器作为放在客厅的中央净化器。经过左选右选,最后确定了成都本土联想工业园生产的杜兹黑玛DH1140-Q(售后有保证)。为什么没有选其他销量更好的FFU或者更便宜的FFU?唯一的理由就是这款净化器除甲醛不是靠活性炭吸附,而是真正的分解甲醛。活性炭吸附甲醛还是有二次污染的风险。冬天关闭门窗,本来就空气流通性不好,再者一开空调或者地暖,室内甲醛的挥发量会蹭蹭往上窜。虽然房子已经装修了两年了,考虑到甲醛一般都藏在木板、皮革或者胶水中,挥发期比较久,所有考虑到小公主的绝对安全,选择了这款FFU。
再把管道、辅材买一买,东西就齐活了,剩下的就是安装了。最后来两张全家福。
无管道新风系统施工
万事俱备,只欠施工。刚好朋友家装修在打孔,就请打孔师傅上门帮我开几个管道孔。没想到是开后才开始钻孔。而且整个过程是无尘开孔,开完孔后墙面一点污渍都没有,要给师傅大大点赞!!
(二)效果测试
对于新风系统,无非是两个主要指标:室内CO2浓度和PM2.5浓度。经过本人一周的肉测。结果如下:
1. 二氧化碳(CO2)浓度:
开门开窗条件下,卧室2个人睡觉,整晚二氧化碳浓度维持在800-900PPM之间。关门关窗开新风条件下,整玩卧室二氧化碳浓度维持在1200-1300PPM之间。从直观感觉上来说,整晚睡觉过程中未感受到任何闷的感觉。作为对比,在关门关窗关新风,15分钟后,室内二氧化碳浓度就上升到2400PPM,1小时后室内二氧化碳浓度就上升到4400PPM,人体感觉很闷,就不太舒服了。因此使用新风可以保证整晚睡觉时空气清新。
2. PM2.5浓度:
室外PM2.5 在150—200之间时,客厅内PM2.5数值位置在20-30之间,卧室PM2.5数值在关门关窗开新风时可以维持在30-40之间。
由数据对比可以明显看出加装的FFU无管道新风具有很好的效果。整个改造相当的成功。