两层厂房结构方案(24米跨8米柱距)
zhanghy84
zhanghy84 Lv.14
2017年11月19日 17:21:04
只看楼主

跨度为24米x4跨,柱距8米,二层楼面考虑10~15kN/m2的活荷载,屋面按轻型屋面,6度区。结构方案如何考虑合适?初步想法,首层采用框架结构体系,二层采用门式刚架。

跨度为24米x4跨,柱距8米,二层楼面考虑10~15kN/m2的活荷载,屋面按轻型屋面,6度区。
结构方案如何考虑合适?
初步想法,首层采用框架结构体系,二层采用门式刚架。

免费打赏
wanglehuai
2017年11月20日 17:22:33
2楼
如果有夹层且柱通长的话,就不能按照门规计算了,它相当于屋顶斜梁的框架结构。
回复
天地不言
2017年11月21日 15:56:09
6楼
wanglehuai 发表于 2017-11-20 17:22 如果有夹层且柱通长的话,就不能按照门规计算了,它相当于屋顶斜梁的框架结构。他这个就是一个混合框架,钢结构的二楼{:1_105:}
回复
天地不言
2017年11月21日 15:56:40
7楼
wanglehuai 发表于 2017-11-20 17:22 如果有夹层且柱通长的话,就不能按照门规计算了,它相当于屋顶斜梁的框架结构。不能按门规的说法是正确的
回复
hechao8462
2017年11月22日 08:41:17
8楼
一楼如果不能增设夹层柱,那24m跨度,要采用预应力梁了
回复
zhanghy84
2017年11月23日 19:25:28
9楼
wanglehuai 发表于 2017-11-20 17:22 如果有夹层且柱通长的话,就不能按照门规计算了,它相当于屋顶斜梁的框架结构。不存在夹层,一层整层7米高,二层6米高
回复
zhanghy84
2017年11月23日 19:26:37
10楼
hechao8462 发表于 2017-11-22 08:41 一楼如果不能增设夹层柱,那24m跨度,要采用预应力梁了预应力梁也是一种思路,钢梁钢柱也是考虑的方向
回复
勿忘吾
2017年12月07日 15:32:57
11楼
谢谢楼主分享~~
回复
阿猫24
2018年01月20日 16:28:40
12楼

学习学习了

回复

相关推荐