关于“电力增容器”设备,可行吗?求高手指点!!
解药1210
解药1210 Lv.3
2017年11月17日 11:37:02
只看楼主

最近遇到一个项目,由于产能的增加,装机功率也大大增加,但变压器增容手续申请短期内困难较大。有客户介绍说通过他们的“电力增容箱”,可大大提高变压器的带负荷能力。能使在不改变变压器本体结构、对变压器不做调整的情况下,通过在低压侧并接“增容箱”,可大大提高变压器的负荷能力,比如使原10kV/400V、800kvA变压器达到1600KVA变压器的负荷水平。而且信誓旦旦,说可以确保能做到。但其以技术保密为由,未能透漏任何相关的技术资料和说明和深入探讨。

第一次听说这个,从理论上也未能找到理论支撑。
有否业内高手指点下。有否遇到或使用过类似产品或案例?理论成立的可行性?会存在哪些问题。
免费打赏
采石人
2017年11月17日 15:01:05
2楼
我觉得是骗子。
如果不是请至少提供原理图,厂家出厂设备都要提供图纸的。
回复
wangjun9852
2017年11月27日 21:15:02
3楼
呵呵,就是电容器,变压器输出有功和功率因数有关,举例一般功率因数0.7情况下800Kva的变压器有功输出只有560KW,假设将功率因数提高到1,视在电流降低,有功输出提高到800KW,这就是变相的增容。能量守恒是千古不变的真理,凡事皆有因果
回复
maquanxi723
2017年12月01日 11:25:31
4楼
骗子无异。
回复
解药1210
2017年12月08日 15:46:05
5楼
是的,我也觉得不可能。没有理论支撑,矛盾的。明确提出了反对意见。可是领导偏偏就相信!!!