湿接缝U型钢筋搭接?
我艾西红柿
2017年11月16日 17:07:06
来自于桥梁工程
只看楼主

请假下大神们,湿接缝U型钢筋是采用焊接还是绑扎?可以点焊么?有规范要求么?

请假下大神们,湿接缝U型钢筋是采用焊接还是绑扎?可以点焊么?有规范要求么?



_F5JNQLV}U9CZ8TQ9S`P7X0.png

甲乙丙丁02
2017年11月17日 09:09:25
2楼
工地上绑扎和点焊都有,我感觉两种方法都行!
回复
我艾西红柿
2017年11月20日 14:07:49
3楼
甲乙丙丁02 发表于 2017-11-17 09:09 工地上绑扎和点焊都有,我感觉两种方法都行!有没有规范要求得是单面焊?
回复
小蚂蚁大大象
2017年11月21日 00:39:26
4楼
焊条有422焊条,502焊条,506焊条,采用的是双面搭接焊,
回复
小蚂蚁大大象
2017年11月21日 00:41:53
5楼
一般双面焊是5倍D,单面焊10倍D
回复
zchlb
2017年11月21日 08:45:21
6楼
不是环形的吗?这要看设计理念,原则是能绑扎就绑扎,方便施工。点焊肯定是不行的,那只是固定措施。要看锚固长度。
回复
我艾西红柿
2017年11月22日 10:08:40
7楼
zchlb 发表于 2017-11-21 08:45 不是环形的吗?这要看设计理念,原则是能绑扎就绑扎,方便施工。点焊肯定是不行的,那只是固定措施。要看锚 …只是单纯的连接2片梁额,我理解的话绑扎和点焊都可以吧,连接成一个整体就行了吧?
回复
xcq1975
2017年11月22日 16:03:43
8楼
一般双面焊是5倍D,单面焊10倍D
回复
wcxu1
2017年11月23日 10:26:12
9楼
这个我以前做过,当时是按设计要求做的单面焊,所以,您仔细看看图,应该设计有要求。规范里是不会写这么细的。别想着在规范里找这个问题的答案啦。同时,您还可以看看钢筋环的搭接长度,如果满足钢筋绑扎的搭接倍数,理论上可以考虑搭接或者点焊,如果不够,那就焊接,没有余地。看图上的尺寸,湿接缝的范围只有50厘米,基本不会满足绑扎搭接的倍数的,果断焊接吧。
回复
我艾西红柿
2017年11月24日 10:24:47
10楼
wcxu1 发表于 2017-11-23 10:26 这个我以前做过,当时是按设计要求做的单面焊,所以,您仔细看看图,应该设计有要求。规范里是不会写这么细 …多谢!设计没有明确说搭接方式,倒是横隔板那些说了单面焊,只是想找个东西要求劳务
回复

相关推荐