建筑给水排水规范4.4.11疑惑
tmac超
tmac超 Lv.2
2017年11月16日 16:06:10
只看楼主

建筑给水排水规范4.4.11:立管管径不得小于所连接的横支管管径。横支管定义:其中连接器具排水管至排水立管的横管段称横支管。那么问题来了,很多横支管管径需要150立管就用100通过增设通气立管加大立管的排水能力这种设计做法属于违反规范么。

建筑给水排水规范4.4.11:立管管径不得小于所连接的横支管管径。横支管定义:其中连接器具排水管至排水立管的横管段称横支管。那么问题来了,很多横支管管径需要150立管就用100通过增设通气立管加大立管的排水能力这种设计做法属于违反规范么。
w13885005805
2017年11月16日 16:45:14
2楼
是的。违规。
排水管不准变小。
并不是每条规范都是严格按实验数据编写的。循惯例和偏保守也是编制依据。
回复
tmac超
2017年11月16日 17:25:15
3楼
w13885005805 发表于 2017-11-16 16:45 是的。违规。排水管不准变小。并不是每条规范都是严格按实验数据编写的。循惯例和偏保守也是编制依据。哪请问您遇到这种情况一般做法是怎样的?
回复
tmac超
2017年11月16日 17:25:19
4楼
w13885005805 发表于 2017-11-16 16:45 是的。违规。排水管不准变小。并不是每条规范都是严格按实验数据编写的。循惯例和偏保守也是编制依据。哪请问您遇到这种情况一般做法是怎样的?
回复
w13885005805
2017年11月17日 10:44:54
5楼
tmac超 发表于 2017-11-16 17:25 哪请问您遇到这种情况一般做法是怎样的?变成两根DN100横支管,或采用DN150立管。
回复
lichangan1000
2017年11月17日 12:38:53
6楼
啥工程,难倒工程师。
不至于吧。横支管DN150?
回复
tmac超
2017年11月17日 16:21:13
7楼
lichangan1000 发表于 2017-11-17 12:38 啥工程,难倒工程师。不至于吧。横支管DN150?只是看到很多图纸这种情况想探讨下合理性的问题,就一个公卫有6-8个大便器且只设一根立管的时候
回复
李谨行
2017年11月26日 18:40:21
8楼
学习了,谢谢分析。
回复
zqqvu4v
2017年11月27日 10:10:44
9楼
是的。违规。 排水管不准变小。 并不是每条规范都是严格按实验数据编写的。循惯例和偏保守也是编制依据。