建筑给水排水及采暖工程规范技术分析
zihp7710
zihp7710 Lv.7
2015年08月12日 16:41:49
来自于通风排烟
只看楼主

  1.1材料、设备进场检查要点  1.材料要求总则  暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等必须符合国家或部颁标准,并按有关规定具有产品出厂合格证明、复试检测报告、产品质量认证或生产许可证。  2.材料要求细则  1.镀锌钢管:外观检查镀锌层良好、无锈蚀、无毛刺,壁厚均匀符合要求,端口无飞边。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。  2.焊接钢管及无缝钢管:壁厚均匀、无锈蚀、无飞刺、符合要求,端口无飞边。

   1.1材料、设备进场检查要点
  1.材料要求总则
  暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等必须符合国家或部颁标准,并按有关规定具有产品出厂合格证明、复试检测报告、产品质量认证或生产许可证。
  2.材料要求细则
  1.镀锌钢管:外观检查镀锌层良好、无锈蚀、无毛刺,壁厚均匀符合要求,端口无飞边。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。
  2.焊接钢管及无缝钢管:壁厚均匀、无锈蚀、无飞刺、符合要求,端口无飞边。
  3.铸铁管:目测顺直,壁厚均匀符合要求,内外光滑、无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。
  4.阀门:规格型号和适用温度、压力要求符合设计要求,铸造规矩,无毛刺、裂纹,操作灵活。
  5.设备应具有出厂合格证和质量证明书,并应符合设计要求或地方有关规定。进场时应做验收和按规定复验。
1436292663.jpg

   1.2管道预留预埋要求
  1.2.1.给水、热水、排水(U-PVC管)、采暖、空调、消防及喷洒系统管道穿楼面、屋面及墙体均需设置套管。
  1.2.2.穿墙、楼板套管一般采用普通套管即铁皮套管和钢套管以及塑料套管,如设计无规定,宜优先选用钢套管。
  1.2.3.穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50mm,其它房间应为20mm,套管环缝应均匀,用油麻填塞,外部用腻子或密封胶封堵;当管道穿越防火分区时,套管的环缝应该用防火胶泥等防火材料进行有效封堵。
  1.2.4.钢套管内外表面及两端口需做防腐处理,断口平整。
  1.2.5.镀锌铁皮套管要卷制规整,采用咬口连接,严禁采用非咬口、搭捆在穿管表面。否则将失去套管的作用,使维修换管时困难,且受温度作用时,限制了自由伸缩,导致管道额外受力,甚至将墙面抹灰层拉裂。
  1.2.6.预埋套管不得与结构钢筋焊在一起,应用附加钢筋固定,确保普通套管与墙体宽度一致,通风及柔性防水套管符合设计及 规范要求。
  1.2.7.管道和设备安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的敞口处,必须临时封闭。临时封闭管口的材料,应采取不易被破损的措施,如短管丝堵、铁皮扣碗。
  1.2.8.楼板预留洞要求
  1.预留洞位置正确,洞口大小符合设计及规范要求。
  2.使用钢模盒应清理干净,外刷脱模剂。
  3.套管固定应牢固可靠,采用三点固定方法。
  4.控制出模时间(出模时间根据土建要求为准),过早将产生洞口塌陷,过晚将给出模造成困难,破坏洞口的完整性。
  5.浇筑混凝土时应有专人看护,保证预留、预埋孔洞应无位移、跑偏歪斜等现象。
   1436292663.jpg 1436292663.jpg 1711131x9pwwxupuwgddyn.jpg

   1.3管道支吊架安装
  1.3.1管道支、吊、托架安装应符合下列规定
  1.位置正确,埋设平整牢固。
  2.与管道接触应紧密,固定应牢靠。
  3.滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,并留有一定的偏移量。
  4.无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装,若吊架、吊杆上为槽钢则槽钢朝向应一致。
  5.有热伸长管道的吊架、吊杆应向膨胀的反方向偏移。
  6.固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。
  7.钢管水平安装的支架间距按表3-1执行(在设计无特殊要求的前提下):
  8.立管管卡安装,层高小于或等于5m,每层安装1个;层高大于5m,每层不少于2个。管卡安装高度,距地面1.5~1.8m,2个以上管卡可以匀称安装。
  9.消防喷洒管道末端应加防晃支架,防晃支架距末端喷洒头距离为不大于750mm不小于300mm。
  10.管道支架安装不允许出现半明半暗现象。
  11.有瓷砖或石材的墙面安装管道支架,支架应安装在瓷砖或石材的缝隙处。
  12.管道支吊架距焊口距离不得小于50mm。
  13.悬吊式空调管道长度超过15m时,应加防摆动固定支架。
  14.塑料管道以及铜管应按照塑料管和铜管的要求进行安装。
  15.塑料管道用铁支架固定时,应在管道和支架间垫上3mm的橡胶垫。
  16.不锈钢和铝管支吊架不得直接和铁支架接触,应在之间垫相应的材料或橡胶垫。
  17.空调(风、水)管道支吊架应有隔热材料(木托)并采取措施固定在支架上,隔热材料的厚度不得小于管道保温层厚度。
  18.机房内和明露部分的管道吊架对型钢进行坡角处理。
  19.管道支吊架安装方法。
1711519tqcuq1htkng8ug4.jpg 1436292663.jpg 171200ocmuiqwuiagpev03.jpg 171204orsy4prynmxddxhv.jpg 171209v3fxnyt2yeckqy0d.jpg 1436292664.jpg 1436292665.jpg

1436292663.jpg


1436292663.jpg


1436292663.jpg


1711131x9pwwxupuwgddyn.jpg


1711519tqcuq1htkng8ug4.jpg


1436292663.jpg


171200ocmuiqwuiagpev03.jpg


171204orsy4prynmxddxhv.jpg


171209v3fxnyt2yeckqy0d.jpg


1436292664.jpg


1436292665.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开