建筑设备工程—给水排水及采暖工程
素流年
素流年 Lv.2
2023年01月19日 09:04:25
只看楼主

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242- 2002 3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对 有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设 备应做灌水试验。 4. 1. 2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及


《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242- 2002

3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对 有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。

3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设 备应做灌水试验。

4. 1. 2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及 的材料必须达到饮用水卫生标准。

4.2.3 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部 门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消 火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度 应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:

气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道 及凝结水管道,坡度应为 3‰,不得小于 2‰

2   气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道, 坡度不应小于 5‰

散热器支管的坡度应为 1% ,坡向应利于排气和泄水。

8.3.1 散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试 验。试验压力如设计元要求时应为工作压力的1. 倍,但不小0.6MPa

8.5.1 地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。

8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍, 且不小于 0.6MPa

8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力 应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:

1  蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.1MPa 作水 压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa

2  高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力 0.4MPa

3  使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力 0.2MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于 O.4MPa

8.6.3 系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。

9.2.7 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在 冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。

10.2. 1 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。

11.3.3 管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加 热条件时,应延期进行。

13.2.6 锅炉的汽、水系统安装完毕后,必须进行水压试验。水压试验 的压力应符合表 13.2.6 的规定。

13.4.1 锅炉和省煤器安全阀的定压和调整应符合表 13.4.1 的规定。 锅炉上装有两个安全阀时,其中的一个按表中较高值定压,另一个按较低值定压。装有一个安全阀时,应按较低值定压。

13.4.4 锅炉的高、低水位报警器和超温、超压报警器及联锁保护装置 必须按设计要求安装齐全和有效。

13.5.3 锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行 48h 的带负荷连续试运行, 同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整。

13.6.1 热交换器应以最大工作压力的1. 倍作水压试验,蒸汽部分应 不低于蒸汽供汽压力加 0.3MPa; 热水部分应不低于 0.4MPa

免费打赏
yj蓝天
2023年01月22日 00:56:12
2楼

资料不错,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐