【规范解析】对《建筑给水排水设计规范》4.6.2条的理解
co1467533168223
2016年11月18日 11:39:04
只看楼主

对《建筑给水排水设计规范》4.6.2条的理解与探讨 《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003,2009年版,以下简称“09版规范”)第4.6.2条是对建筑排水立管是否需设置通气立管的规定。 在工程应用中,由于对条文的理解不同,往往使业主、设计、审图三方对条文理解产生争执。 1  “09版规范”4.6.2条文及存在的问题 1.1  “09版规范”4.6.2条文

对《建筑给水排水设计规范》4.6.2条的理解与探讨


《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003,2009年版,以下简称“09版规范”)第4.6.2条是对建筑排水立管是否需设置通气立管的规定。

在工程应用中,由于对条文的理解不同,往往使业主、设计、审图三方对条文理解产生争执。


1  “09版规范”4.6.2条文及存在的问题


1.1  “09版规范”4.6.2条文

4.6.2  下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:

    1、生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过本规范表4.4.11中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时;

    2、建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。


1.2  “09版规范”条文及条文说明存在的问题

⑴ 条文第一款中的“仅设伸顶通气管”是《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003,以下简称“03版规范”)的用词,在“09版规范”表4.4.11中为“伸顶通气”,虽然其含义是一致的,也不会造成误解,但考虑规范用词的严谨性,前后应一致。

应将“仅设伸顶通气管”改为“伸顶通气”,以便与表4.4.11对应。


⑵ 条文第二款中的“生活污水立管”应改为“生活排水立管”。

根据“09版规范”第2章术语对“生活污水”的解释,规范中“生活污水”是特指粪便污水,而对排水立管是否需设置通气管,不应仅局限为生活污水立管,且与条文第一款的用词一致。


⑶ 条文说明中:本条将原条文“设置专用通气立管”改成“设置通气立管”,涵盖了设置主、副通气立管的内容。

应该是涵盖了设置主通气立管、专用通气立管的内容。因为本条是对排水立管设置通气管的规定,而副通气立管仅与环形通气管连接,并不与排水立管连接,故副通气立管的设置不在本条规定范畴。


2  对条文的理解

本条文是对建筑排水立管是否需设置通气管的规定。在条文的执行过程中,对第一款基本无异议,对第二款分歧较大。

第二款条文最早进入规范是“03版规范”第4.6.2条,在《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(1997年版)中无此条文。

为了更好地理解该条文,查阅“03版规范”的条文及条文说明。


2.1  “03版规范”4.6.2条文

4.6.2  下列情况下应设置专用通气管:

1、生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过表4.4.11-1、表4.4.11-2中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时,应设专用通气立管。

2、建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。


2.2  “03版规范”4.6.2条文说明

本条规定了生活排水管设置专用通气管的条件。第一款是按生活排水立管最大排水能力决定要否设置专用通气立管。

第二款情况虽然生活排水秒流量尚未达到排水立管的最大通水能力,但为了改善排水管道系统通气条件,也可根据建筑标准、建筑高度等设置专用通气立管,如宾馆、高级公寓等。


2.3  “09版规范”与“03版规范”条文比较

⑴ “09版规范”将“03版规范”条文“设置专用通气立管”改成“设置通气立管”,涵盖了设置主通气立管、专用通气立管的内容,表述更准确、严谨。


⑵ 将条文第二款中“宜设置”改为“应设置”。根据规范用词说明,表述严格,在正常情况下均应这样做的,正面词采用“应”;表述允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的,正面词采用“宜”。笔者认为还是采用“宜设置”较妥,允许根据工程的不同情况稍有选择。


⑶ 将条文第二款中“和”改为“、”已清晰表明“多层住宅”、“公共建筑”、“10层及10层以上高层建筑”三者属并列关系,而“建筑标准要求较高”的限定语,是同时对三者的限定。

在“03版规范”中的条文可以理解为“建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑”、“10层及10层以上高层建筑”属并列关系并无不妥,从条文说明中“可根据建筑标准、建筑高度等设置专用通气立管”得到印证。


如有不同意见,欢迎进行讨论!


作者:蒋启文

中国化学工业桂林工程有限公司

lichangan1000
2016年11月18日 11:44:15
2楼
啥都没说了,编规范的人,语文没学好。表达不清楚。
回复
killerjacks
2016年11月21日 11:42:36
3楼
不错的资料,谢谢楼主分享啊。
回复
成林
2016年11月21日 11:44:51
4楼

不错的资料,谢谢楼主分享啊。
回复
做个好爸爸
2016年11月21日 12:04:29
5楼
将条文第二款中“和”改为“、”已清晰表明“多层住宅”、“公共建筑”、“10层及10层以上高层建筑”三者属并列关系,而“建筑标准要求较高”的限定语,是同时对三者的限定。

上面这段个人理解为:“建筑标准要求较高”限定的对象是“多层住宅”。
回复
szg169
2016年11月21日 12:31:01
6楼
学习了,感谢分享!
回复
寒冬
2016年11月21日 14:31:45
7楼
规范说法应该更加严谨,不过厨房的排水一般设专用通气管几乎是很少的。
回复
hgyuiytirfi3214655
2016年11月21日 14:51:37
8楼
不错,谢谢楼主的分享,请多多关照。
回复
成林
2016年11月22日 08:47:09
9楼

不错的资料,谢谢楼主分享啊。
回复
花开顷刻
2016年11月22日 10:28:29
10楼
都是理科生难免表述不清晰,,你能想像出理科生沉浸在自己思维里的那种愉悦吗:lol
回复
曾大帥
2016年11月22日 12:06:14
11楼
学习了,感谢分享!
回复

相关推荐