防排烟风机控制柜能安装在走道上吗
cnhanhan
cnhanhan Lv.6
2017年11月13日 16:33:00
来自于通风排烟
只看楼主

请教,商业部位的防排烟风机控制柜能安装在走道上吗?疏散楼梯间当然是不能装的。装电井里又被锁住了,联动时无法操作。

请教,商业部位的防排烟风机控制柜能安装在走道上吗?疏散楼梯间当然是不能装的。装电井里又被锁住了,联动时无法操作。
小虎爸
2017年11月13日 21:30:22
2楼
不能吧,应该安装在风机房内才对。
回复
cnhanhan
2017年11月14日 00:47:07
3楼
风机房被改成商铺了
回复
小虎爸
2017年11月14日 20:25:44
4楼
这都能改,不怕吃牢饭。
回复