浅谈一些我们不知道的变压器知识
平头男儿
2017年11月13日 11:45:42
只看楼主

1.变压器的正常运行(1)运行电压可在±5%的范围内变动,但主变的额定容量是不变的。(2)一般规定变压器的外加电压不能超过相应分接头额定电压的105%。(3)冷却介质最高温度为40℃,顶层油温最高温度为75℃,这两者都不能超过。当冷却介质的温度降低时,顶层油温也会随之而降低。(4)如果在长期急救周期负载性负载下进行运行,则要有相关的负载电源记录,并计算出运行期间的平均相对老化率。(5)当运行电流超过额定电流时,应立即汇报,并进行调度,设法转移负荷。

1.变压器的正常运行
(1)运行电压可在±5%的范围内变动,但主变的额定容量是不变的。
(6)变压器超负荷运行时,应记录下来负荷大小及持续时间。
2.主变压器的正常巡视检查项目
主变压器的正常巡视检查项目包括:
(1)主变套管是否清洁,有无破损、裂纹、放电等异常现象。
(2)主变压器本体运行时有无异常响声,各连接引线有无断股,各连接点有无发热变形。
(3)主变呼吸器是否畅通,硅胶的变色程度是否超过二分之三。
(4)主变压器个部位的温度是否正常,温度计是否完好无损,指示是否准确。
(5)瓦斯继电器和集气盒内应充满液压油,主变压器的压力释放阀应完好无异常。
(6)主变压器的外壳、阀门、瓦斯继电器、集气盒、冷却介质这些部位是否有渗油或漏油现象。
(7)外壳应接地良好,并且无放电现象。
(8)控制箱和端子箱应关闭紧密,主变保护及二次回路应设置正确。
3.变压器的特殊巡视检查项目
变压器的特殊巡视检查项目包括:
夜间:检查套管的瓷质部分有无放电现象,以及各引线接头是否有发红或发热现象。
过负荷:观察负荷、油温以及油位的变化情况,检查接头的接触情况以及冷却系统的运行情况。
大风天气:引线摆动情况,有无杂物搭挂。
雷雨天气:瓷套管有无放电。
大雾天气:瓷套管有无放电闪络。
下雪天气:对接头发热部位进行检查,如有冰柱,应及时处理。

a396673967
2017年11月13日 13:19:35
2楼
谢谢楼主分享!
回复
flowerbook
2017年11月14日 10:08:55
3楼
资料很实用,谢谢分享
回复
我很热
2017年11月14日 21:35:22
4楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开