嵌固端在地下室二层顶板应该如何建模
厚宁
厚宁 Lv.3
2017年11月13日 10:09:45
只看楼主

最近做一个项目,地下一层是商铺,四周都不能放剪力墙,也没有覆土,故地下一层刚度不足无法作为嵌固端,于是把嵌固端放在地下室二层顶板。负一层顶板是与其它楼的负一层顶板连一块的是一个大盘。在PKPM或YJK里都有指定嵌固端所在层号的功能。于是我就想到两种方法建模。 第一种建模:负一层地下室归为上部结构,即在模型中负一层就是地面以上一层。 第二种建模:按实际标高建模,然后利用“指定嵌固端所在层号”功能指定嵌固端所在层号。

不知道这两种建模方式有没有什么区别,哪个是正确的,希望各位前辈指教。 另外我这栋楼是部分框支剪力墙结构,高度接近90米。
xiaohe20060315
2017年11月13日 11:22:19
2楼
第一层没有覆土,意味着就是地面以上的结构,采用第一种方法建模吧
回复
qiangxq
2017年11月14日 07:56:39
3楼
感谢楼主分享!
回复
weishuan2006
2017年11月14日 07:58:50
4楼
建筑是地下!结构不满足!就不能叫地下
回复
厚宁
2017年11月14日 09:29:54
5楼
xiaohe20060315 发表于 2017-11-13 11:22 第一层没有覆土,意味着就是地面以上的结构,采用第一种方法建模吧如果建筑四面,只有一面有覆土,但是刚度还是不够怎么办? 地下负一层顶板是与其它楼顶板相连成整体的,我觉得符合地下室的特性(个人看法)
回复
洞房不败之玉女
2017年11月14日 11:45:18
6楼
地下室四周没有剪力墙么?
回复
厚宁
2017年11月14日 12:54:46
7楼
洞房不败之玉女 发表于 2017-11-14 11:45 地下室四周没有剪力墙么?负一层还是商业用途没有剪力墙,负二层才设墙
回复
洞房不败之玉女
2017年11月14日 13:50:01
8楼
厚宁 发表于 2017-11-14 12:54 负一层还是商业用途没有剪力墙,负二层才设墙剪力墙都不落地??
回复
chensaishuai984128
2017年11月14日 14:26:13
9楼
你本来嵌固就是在地下二层 顶板上 按照实际来呗
回复
厚宁
2017年11月14日 18:55:41
10楼
洞房不败之玉女 发表于 2017-11-14 13:50 剪力墙都不落地??额。。那种承受竖向荷载的剪力墙是落地的,承受平面外荷载的剪力墙是负二层才有,所以负一层刚度不足。
回复
szhxcf
2017年11月14日 21:37:24
11楼
采用第一种方法建模