楼板承重疑虑,麻烦帮忙看看
co1502191000870
2017年11月11日 03:24:32
只看楼主

下图正面墙体高3.7米、宽2.8米、12墙、准备粉刷贴砖,以后还要安装橱柜等楼面宽3.8米、楼板厚120mm配筋12mm没有负弯筋,墙体下额外加了三根18mm钢筋,并排放,有圈梁,水泥32.5是否有安全隐患,有什么补救办法

下图
正面墙体高3.7米、宽2.8米、12墙、准备粉刷贴砖,以后还要安装橱柜等
楼面宽3.8米、楼板厚120mm配筋12mm没有负弯筋,墙体下额外加了三根18mm钢筋,并排放,有圈梁,水泥32.5
是否有安全隐患,有什么补救办法

192648iyjjxfxfyzvvkyhx.jpg

192648iyjjxfxfyzvvkyhx.jpg

免费打赏
co1502191000870
2017年11月21日 00:55:29
12楼
yueyue_niao 发表于 2017-11-13 15:24 120mm墙是什么材质,楼板配筋多少?如果120mm砖墙容重小于7,楼板配筋在8@150,应该没有问题。兄弟你的币 …砖墙,砖混结构,楼板配筋12@200,没有面筋
回复
kugoo3870
2017年11月21日 09:26:39
13楼
3.7m高承重墙,墙还好吗?
楼板不是预制板,没有负筋会裂的。
回复
王宙宙
2017年11月21日 09:32:19
14楼
不是太明白,是现在发现有什么问题了吗?按照你的叙述,这个没什么问题才对啊,另外感觉你个人对砖混结构认识不清,请查下砖混结构定义。
回复
clj_2
2017年11月21日 10:28:48
15楼
没听懂说的什么···········
回复

相关推荐