刚刚开始学这个软件,pkpm计算书Y向正负偏心都超过1.2了怎么办??怎么修改?求大神指导!!
刚刚开始学这个软件,pkpm计算书Y向正负偏心都超过1.2了怎么办??怎么修改?求大神指
导!!
2楼
单向地震作用
回复
3楼
看你这个结构非常对称,那应该是两个方向位移比都超限。
1调整方法把左右两边的梁柱边跨截面都加大。应该问题就不大了。
2如果不想调整,点个双向地震作为加强措施,对于一般审图来说也能说得过去了。
然后看你这户型肯定是住宅。因为不知道几度区,如果是6,7度区柱有些偏多。对于八度区来说,差不多
还有有8个标准层。不知道是不是加了地梁层和闷屋顶是八个标准层。如果住宅超过6层是要加电梯的。
最后,目测你客餐厅之间有道梁,对于开发商和用户是不能容忍的。建议去掉。
当然如果不是客餐厅。那就当我没说。
回复
4楼
pkpm参数中把双向地震考虑上~
如梦大神说得非常到位了,学习学习!!
回复
5楼
。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
位移比应尚在正常范围内