最近在做通风的工程中,限于建筑立面效果的需要,把新风口和排风口设置的较近,被审图公司提出“新排风短路,需做调整”要求。想请教大家,怎样去界定新排风短路,有没有一个计算的方法?
最近在做通风的工程中,限于建筑立面效果的需要,把新风口和排风口设置的较近,被审图公司提出“新排风短路,需做调整”要求。想请教大家,怎样去界定新排风短路,有没有一个计算的方法?
2楼
机械通风系统进、排风口的设置原则:
1.进风口应设在室外空气较清洁的地方,且在排风口的上风側。
2.当进、排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m,进排风口在同侧同一高度时,其水平距离不宜小于10m。
回复
3楼
保持距离。如果受建筑条件限制,尽量远,排风口布置在下风侧。
回复
4楼
这个距离也没有一个绝对,但是设计阶段不可忽视这个问题,看你的建筑平面了。
回复
5楼
尽量原理就好了
回复
6楼
这位老兄说的不错。
回复
7楼
请教高手,有没有定量的计算方法啊,如果产生不好的效果,以便和业主理论
回复