自喷设备,不同系统能否共用?
denis009
denis009 Lv.7
2017年11月05日 21:17:18
只看楼主

同属自喷系统的喷淋、雨淋、水幕、水炮等各系统能否合用一组设备,设备取自喷系统的上限,超压的支系统进行减压?比如,一个综合体公建有自喷、水炮、雨淋、水幕等灭火设施,同一时间失火一处,打开的自喷系统最多1-2种,如果设备选型的时候能够取所有自喷系统的上限,是否可行?

同属自喷系统的喷淋、雨淋、水幕、水炮等各系统能否合用一组设备,设备取自喷系统的上限,超压的支系统进行减压?
比如,一个综合体公建有自喷、水炮、雨淋、水幕等灭火设施,同一时间失火一处,打开的自喷系统最多1-2种,如果设备选型的时候能够取所有自喷系统的上限,是否可行?
免费打赏
chenlei2002.007
2017年11月15日 00:04:37
2楼
主供水管道可以共用,但各系统的报警阀组及控制的系统是不能共用的。
回复
robbietian
2017年11月15日 09:13:37
3楼
统一楼上的,主管道可以共用,可系统应该分开,还要考虑考流量的问题。
回复
lichangan1000
2017年11月15日 10:39:40
4楼
若不是压力信号启动,可以合用管道,单设泵组。
若压力信号启动,则不可以合用管道、稳压设备。
回复
再来一瓶1
2017年11月22日 08:29:05
5楼
看看怎么样,谢谢楼主分享
回复
再来一瓶1
2017年11月22日 08:29:33
6楼
看看怎么样,谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开