施工现场分配电箱接线问题
zhuzaiyifang
2017年11月05日 15:52:12
只看楼主

请各位大侠讲解下这个分本电箱接线有哪些不对的地方,在此谢过了

IMG_20171105_152558.jpg请各位大侠讲解下这个分本电箱接线有哪些不对的地方,在此谢过了

IMG_20171105_152558.jpg

免费打赏
a6226931
2017年11月14日 17:07:34
2楼
最简单的一闸一漏都没配齐,服了,竟然还有插座
回复
xushengli26
2017年11月15日 10:18:00
3楼
单相三相混接,三相不平衡
分路断路器未每一路设置可见分断电的隔离开关
无出去的PE线
空气开关一般室内使用,应使用塑料外壳式
回复

相关推荐

APP内打开