请教:现在正做一个二层的食堂,餐厅部分采用空调系统,请问操作间用不用做空调系统呢?若是不做,冬季采暖怎么处理?
请教:现在正做一个二层的食堂,餐厅部分采用空调系统,请问操作间用不用做空调系统呢?
若是不做,冬季采暖怎么处理?
2楼
做不做看条件了,有钱就做:)采暖!有那么多灶台还嫌冷呀:)
回复
3楼
要看你处于什么地带,更重要的是业主或使用方的要求。
回复
4楼
有灶台也是在做饭的时候才热的,况且还有其他的房间,比如主,副食库间,粗加工间,洗消间等.
现在考虑用空调系统,采用的是全新风系统.大家还有什么其他的高见吗?
回复
5楼
我还是建议不做。如果是在寒冷地区那就做采暖。如果是夏天比较热的地方就做分体式空调。如果采用全新风话,新风量按什么取的呀,排风用什么方式呀,排油烟机一开的话那个风量可不小呀且那也只是做饭的时候才开的呀:)
回复
6楼
采用全新风,新风量和房间负荷分开算,取其大者;排风同样如此;灶台做局部排风.
回复