变压器一次侧跌落式熔断器的熔丝熔断后怎么样处理?
mj017
mj017 Lv.3
2017年10月31日 16:05:51
来自于变压器
只看楼主

变压器一次侧熔丝熔断后,应先停二次负荷,以防止带负荷操作断路器;然后,拉开未熔断相的一次侧熔断器,取下熔断相的熔断管,检查熔丝;待故障排除后,按操作顺序合上熔断器,给变压器送电。送电后,检查变压器无异常现象,给变压器二次侧断路器送电。来源百方网


变压器一次侧熔丝熔断后,应先停二次负荷,以防止带负荷操作断路器;然后,拉开未熔断相的一次侧熔断器,取下熔断相的熔断管,检查熔丝;待故障排除后,按操作顺序合上熔断器,给变压器送电。送电后,检查变压器无异常现象,给变压器二次侧断路器送电。







来源百方网