有重复接地的配电箱穿要不要PE线
农民工520
2017年10月31日 11:46:57
只看楼主

TN-C-S接地系统配电箱进线有重复接地是否不用再设置PE线

TN-C-S接地系统配电箱进线有重复接地是否不用再设置PE线

QQ图片20171031113655.png


QQ图片20171031113622.png

a396673967
2017年10月31日 12:54:23
2楼
都行,没有规定
回复
miaozq86
2017年10月31日 17:10:10
3楼
室外进来的是PEN线,分开后N线和PE线独立
回复
老灰兔子
2017年10月31日 20:34:23
4楼
PEN线重复接地,不等于PE线,你说能不需要PE线吗?
回复
wephonegg
2017年11月01日 06:44:27
5楼
3楼正解,TN-C-S系统PEN做重复接地后必须要有PE线,否则不叫TN-C-S,只能叫有重复接地的TN-C
回复
beida_energy
2017年11月01日 08:18:06
6楼
将PEN线分为N和PE,所以,必须有PE。
回复
天道酬勤wang
2017年11月09日 18:32:49
7楼
进线不需要PE线,因为进线已经有PEN线了,但是出线必须要有PE线,并且要和N线分开,分开以后就不能再合并使用。
回复

相关推荐

APP内打开