本人最近做一个不是很大的坡屋面,遇到了和总工意见不一致的地方,现将结构问题发布上,求助大家,希望得到帮助。 1.坡屋面我建议按照pkpm的方法建立模型,总工说建立平顶更安全。且不讨论经济型,个人觉得模型应与实际符合,与pkpm官方沟通,他们意思也是这样。项目跨度15m,坡屋面,我计算了700的梁高就可以了,完全满足规范配筋及挠度要求,符合过YJK,MIDAS GEN,计算结果几乎完全一致,可总工说这样不对,应该按照跨度的1/12取值,做个1200高的大梁。问问各个院的大家们碰到坡屋面是如何处理的。

2.觉得梁大了并不一定合适,梁高300x1200,柱截面600x600,梁跨度15m,柱高3.9,我计算了刚度比,梁/柱基本在2左右,觉得这样方案不合适,请大家指导下,觉得梁没有必要做这么大。
3.轴测图见下,根据受力图形,我觉得应该按照三跨配筋,因为梁在两处转折处弯矩和剪力都比较大,按照三跨配筋更和受力图相符。总工说按照一跨配筋,我觉得有问题的,一跨梁在转折处没有附加负筋增加,箍筋也做的少。问问大家,碰到这种折梁的情况,大家的结构施工图是按照几跨标注的。(图集上确实没有见到标注几跨的,不知道是不是我没有找到)

第一次发帖,求助,希望能得到帮助

QQ截图20171026104134.png


QQ截图20171026104246.png


QQ截图20171026104454.png


QQ截图20171026104555.png


QQ截图20171026104620.png

免费打赏
翰林墨客
2017年11月22日 15:45:03
33楼
可以顶你一下
回复
华夏结构小弟
2017年11月23日 15:10:14
34楼
总工做的比较保守,按主次梁设计应该就是要按这样。
按你的图来看,可以考虑井字梁设计,可按1/15左右,考虑梁之间相互作用
这样建模在计算刚度时比较模糊,可仅按单榀+线荷载设计,比较一下。
角梁根据建筑需求取舍,是否需要出挑,起翘。
最终还是要听工种负责人
回复
来一瓶
2019年07月09日 12:02:10
35楼

应该是你错了。按照结构力学的理论,不管他是什么形状,把他认作刚体,那他的弯矩应该是和平梁一样的。而PKPM把他认作了类似于拱的构件,你看他把转折处当成了支座,弯矩明显小了很多,那么力去了哪里呢??根据拱的原理,我们知道必然有一个轴力,也就是你的柱子和主梁要受到推力。可是图中并没有显示出来。。所以你至少主梁和柱子要加强一些