1.坡屋顶用pkpm的抬高上节点的方式去模拟真实的折梁建模计算2.梁截面和跨度等所有的条件同上坡屋顶 ,只是不抬高上节点,是直梁 ,通过计算发现直梁的配筋比折梁大很多问我们该包络配筋? 还是因为坡屋顶抬高节点计算使梁受力发生变化?哪一种计算更能反映真实的坡屋顶斜梁的配筋?期待有知道的大侠回帖呀!!!!
1.坡屋顶用pkpm的抬高上节点的方式去模拟真实的折梁建模计算
2.梁截面和跨度等所有的条件同上坡屋顶 ,只是不抬高上节点,是直梁 ,通过计算发现直梁的配筋比折梁大很多
问我们该包络配筋? 还是因为坡屋顶抬高节点计算使梁受力发生变化?哪一种计算更能反映真实的坡屋顶斜梁的配筋?
期待有知道的大侠回帖呀!!!!
2楼
是这样的,我听我师傅说了,坡屋顶比平屋顶其实配筋还小,所以你可以直接平屋顶建模。我觉得还是保守靠谱
回复
3楼
应该不会吧,坡屋面配筋大吧,毕竟荷载增加了
回复
4楼
考虑到最不利情况,折梁的配筋要取包络。折梁相比直梁,由于具有拱效应,在相同荷载条件下,折梁配筋都会小于直梁配筋。在之前的PKPM版本中,默认折梁的折点为节点,折梁跨度相对实际被减半了。
回复
5楼
!谢谢!学到了
提高节点,会被pkpm认为是2段梁么?
回复
6楼
坡屋面建模折梁会被认为是两段梁,软件计算时候只会考虑一段梁上板的荷载,所以配筋会小。