求助土木大神,农村自建坡屋顶房混凝土构造柱没浇筑好怎么办?
智造未来
2019年03月18日 23:17:08
来自于砖混结构
只看楼主

           房屋平面图(上北下南)     本人老家是农村的,然后在老家找的本村的一个包工头给承建的坡屋顶单层房,打的地圈梁,然后屋顶是混凝土浇筑成型的。屋顶高度3m左右(图纸见上图)。因为对建筑方面不是很了解,所以除了基本平面尺寸是自己设计的以外,其它都是建筑队给设计的。     当时建筑队的意见是客厅南北跨度为5.27米,跨度太大。所以在南面24墙与客厅北面24墙居中位置各设置了一个混凝土构造柱(即上图中两个红色方框的位置,可能叫的不是很准确,暂且这么叫吧)。

QQ截图20190318222200.jpg

           房屋平面图(上北下南)

    本人老家是农村的,然后在老家找的本村的一个包工头给承建的坡屋顶单层房,打的地圈梁,然后屋顶是混凝土浇筑成型的。    但是具体施工的过程中出现问题了,因为建筑队的疏忽,导致客厅北面的这个混凝土构造柱没有浇实,只浇筑了下面一部分,等发现的时候房顶已经整体浇筑完毕。后来发现这个构造柱的上半部分完全是空的,所以建筑队又想办法从房顶上面凿开一个洞,又浇筑的构造柱上半部分。即使这样,也可以很明显的看出这个构造柱的上下两部分浇筑的质量差很多,而且中间有裂痕(详见后附施工现场图, 另外赘述一下,洗手间跟餐厅中间的这面24墙是在浇顶以前就砌好的,施工现场图客厅北面的这堵12填充墙还未砌上,客厅南面的这个混凝土构造柱浇筑的倒没啥问题)。

   建房对于农村来说也算是一件大事了,现在又出现这样的问题,所以比较担心房屋质量。在此求助土木大神,像这种情况,房子后期会不会出现特别严重的强度问题?

微信图片_20190318231027.jpg

               施工现场图


   



hwj153641136
2019年03月20日 10:59:13
2楼
后面浇的那部分柱子钢筋是植筋的吗?不考虑地震的话,仅仅承担竖向荷载问题应该不大,如果实在不放心可以加固一下

智造未来:浇筑之前是有四根钢筋从地基上立起来的,我又确认了一下,不是从浇顶上方钻洞浇的上半部分,而是从浇顶下方,模板侧面又浇的上半部分。这样的话,后浇的上半部分是不是就成了填充柱了。对浇顶的支撑作用也不大了啊?

回复
只有一个
2019年03月25日 08:29:25
3楼
如果只是作为构造柱使用的话,问题不大。
回复
两个苹果
2019年03月25日 08:56:54
4楼
图片太少,另外坡屋顶没图片没看到起坡
回复

相关推荐

APP内打开