这水平折梁受力钢筋的做法有什么不对吗
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年11月30日 11:22:58
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 meng900621 于 2013-12-3 21:20 编辑 请回帖的详细指出错误之处,以及正确做法。对于回复学习了,路过等等,全部视为灌水处理,请认真回帖。 去工地晃了晃,看到工人们正在扎钢筋,发现了个水平折梁钢筋安装问题,我顺手拍下来了,请各位朋友都来看看,这个照片中的受力钢筋做法有什么不对呢? 我看着总觉得不对劲,尤其是第一个图里的,我看了怎么觉着这压根就是错误的,第二个实在看不出具体门道了,问施工人员,工人直接很笃定的说,是对的,他们一直这么做的。还请各位给具体分析分析,说出了所以然来,让小弟我学习学习,谢啦!

本帖最后由 meng900621 于 2013-12-3 21:20 编辑

请回帖的详细指出错误之处,以及正确做法。对于回复学习了,路过等等,全部视为灌水处理,请认真回帖。
去工地晃了晃,看到工人们正在扎钢筋,发现了个水平折梁钢筋安装问题,我顺手拍下来了,请各位朋友都来看看,这个照片中的受力钢筋做法有什么不对呢?
我看着总觉得不对劲,尤其是第一个图里的,我看了怎么觉着这压根就是错误的,第二个实在看不出具体门道了,问施工人员,工人直接很笃定的说,是对的,他们一直这么做的。还请各位给具体分析分析,说出了所以然来,让小弟我学习学习,谢啦!
如图:
image_20131130112002.jpg

image_20131130112045.jpg

image_20131130112002.jpg


image_20131130112045.jpg

免费打赏
古今
2013年11月30日 12:01:04
2楼
应当按第二张图施工 第一张图的内面钢筋是错的
回复
summermeis
2013年11月30日 13:47:33
3楼
升到对面弯锚,严格的做法。和折板一个道理
回复
冰河世纪2014
2013年11月30日 17:53:48
4楼
梁主筋上排向下弯折一个LAE 下排向上弯折一个LAE通过,
梁侧筋折角通过
箍筋最大间距满足平直段要求。
回复
冰河世纪2014
2013年11月30日 17:57:36
5楼
上面是内侧筋,外侧钢筋弯折通过。
回复
z101508
2013年11月30日 18:52:48
6楼
第一张图是错误的!必须返工改正
回复
cgc2010
2013年11月30日 19:15:34
7楼
1、转角处少几道箍筋,这个非常重要
2、箍筋间距偏大,具体看设计要求,一般为10cm,也有碰到要求5cm的。
3、第一张图2层的钢筋放置也错误的,平直段也没有20d
回复
hhb7353323
2013年11月30日 19:24:27
8楼
万能的内折角定律,
回复
victor_911maker
2013年12月01日 08:54:04
9楼
第一个完全是错误的。第2个弯钩最好是朝下。注意钢筋间距问题。
回复
回回的菠菜
2013年12月02日 09:46:07
10楼
不是很懂,但是根据101说的,一般都深入内侧弯锚,还有就是箍筋加密,一般转角都有,这些都没看到
回复
erzhujiegou
2013年12月02日 09:53:48
11楼
新手 学习了 。。。。
回复

相关推荐