2017年10月21日 16:22:05
只看楼主

两个不同站内10/0.4的变压器由于负荷太小,准备停用一台,其站内负荷由另外一台通告负荷开关继续供电,但两个站内连接开关只短接了三相电,零线和地线没用短接,这样会对停用的变压器供电系统有不利影响吗?

两个不同站内10/0.4的变压器由于负荷太小,准备停用一台,其站内负荷由另外一台通告负荷开关继续供电,但两个站内连接开关只短接了三相电,零线和地线没用短接,这样会对停用的变压器供电系统有不利影响吗?

IMG_20171021_160158.jpg

风平浪静02
2017年10月21日 19:28:53
2楼
这样二号负荷就不能用单相的,即使灯可以亮,也属不正确。
回复
风平浪静02
2017年10月21日 19:30:10
3楼

2号站负荷。
回复
鸭江绿水
2017年10月21日 20:00:18
4楼
信息提供不完全。两个站之间距离有多远,还是在一个变电所的两个低压柜。从图看是负荷之间用电缆或导线连接,为什么能用三线就不能加一根线?
回复
www9157
2017年10月23日 10:33:08
5楼
鸭江绿水 发表于 2017-10-21 20:00 信息提供不完全。两个站之间距离有多远,还是在一个变电所的两个低压柜。从图看是负荷之间用电缆或导线连接 …谢谢回复,因为目前状况就是这样,两个变电所中的低压柜,距离50米吧。
回复
www9157
2017年10月23日 10:34:20
6楼
风平浪静02 发表于 2017-10-21 19:30 2号站负荷。谢谢!希望得到不正确的理由,我是个菜鸟。
回复
风平浪静02
2017年10月23日 14:03:30
7楼
www9157 发表于 2017-10-23 10:34 谢谢!希望得到不正确的理由,我是个菜鸟。三相负载,电流回路是三个相与相之间完成的。那么相线已经连通,这个没有问题了。如果二号变压器原来输出有单相负载,比如照明。单相负载必须接零,单相负载是以零点作为电流回路。这样你一号传输过来的零线没有连通,电流就无法通过零线回到一号变压器。如果,二号区域照明还是能用,是因为零线电流通过二号变压器的【②系统接地】→【大地】→【①系统接地】→【①变压器零点】返回电源。这样的路径可以说是 ”一线一地“ ,是比较危险的。很早已经不允许以大地作为负载电流的回路了。
回复
luochongchong
2017年10月27日 09:28:30
8楼
感谢楼主分享的资料
回复