现做一过路管桥,钢柱柱脚中心正好落在已有厂房的污水井中心,现场勘察,污水井深1.5米,直径600mm大小。业主不同意移动钢柱位置,现场怎么处理呢?基础怎么做?原设计是柱下独立基础。
现做一过路管桥,钢柱柱脚中心正好落在已有厂房的污水井中心,现场勘察,污水井深1.5米,直径600mm大小。业主不同意移动钢柱位置,现场怎么处理呢?基础怎么做?原设计是柱下独立基础。
2楼
挖掉回填处理
回复
3楼
简单。做个跨越基础即可。
回复
4楼
搞个梁来抬撒
回复
5楼
正解:挖除撼砂回填。
回复
6楼
本帖最后由 灰太狼的大舅哥 于 2017-10-20 11:25 编辑
跨越基础或梁上柱的方案,以后碰到污水井需要进去检修就很难受了,到时候拆结构吗?
和业主好好沟通吧。
建议要么改柱位置,要么改井的位置。
回复
7楼
担心检修问题就建议污水井移位,要不了几个钱。
回复
8楼
建议调整水井位置。
回复
9楼
灰太狼的大舅哥 发表于 2017-10-19 08:13 跨越基础或梁上猪的方案,以后碰到污水井需要进去检修就很难受了,到时候拆结构吗?和业主好好沟通吧。 …个人觉得最好是调整水井位置
回复
10楼
灰太狼的大舅哥 发表于 2017-10-19 08:13 跨越基础或梁上猪的方案,以后碰到污水井需要进去检修就很难受了,到时候拆结构吗?和业主好好沟通吧。 …个人觉得最好是调整水井位置
回复