柱子中心下面正好是污水井,怎么处理?
小马妞
小马妞 Lv.2
2017年10月17日 13:37:57
来自于地基基础
只看楼主

现做一过路管桥,钢柱柱脚中心正好落在已有厂房的污水井中心,现场勘察,污水井深1.5米,直径600mm大小。业主不同意移动钢柱位置,现场怎么处理呢?基础怎么做?原设计是柱下独立基础。

现做一过路管桥,钢柱柱脚中心正好落在已有厂房的污水井中心,现场勘察,污水井深1.5米,直径600mm大小。业主不同意移动钢柱位置,现场怎么处理呢?基础怎么做?原设计是柱下独立基础。
免费打赏
求索
2017年10月18日 10:07:03
2楼
挖掉回填处理
回复
tjshilide
2017年10月18日 11:37:27
3楼
简单。做个跨越基础即可。
回复
蔡昌辉
2017年10月18日 16:47:58
4楼
搞个梁来抬撒
回复
迟来的喜悦
2017年10月18日 23:43:53
5楼
正解:挖除撼砂回填。
回复
灰太狼的大舅哥
2017年10月19日 08:13:44
6楼
本帖最后由 灰太狼的大舅哥 于 2017-10-20 11:25 编辑

跨越基础或梁上柱的方案,以后碰到污水井需要进去检修就很难受了,到时候拆结构吗?
和业主好好沟通吧。

建议要么改柱位置,要么改井的位置。

回复
tjshilide
2017年10月19日 08:42:24
7楼
担心检修问题就建议污水井移位,要不了几个钱。
回复
念星间
2017年10月19日 10:48:52
8楼
建议调整水井位置。
回复
念星间
2017年10月19日 10:50:02
9楼
灰太狼的大舅哥 发表于 2017-10-19 08:13 跨越基础或梁上猪的方案,以后碰到污水井需要进去检修就很难受了,到时候拆结构吗?和业主好好沟通吧。 …个人觉得最好是调整水井位置
回复
念星间
2017年10月19日 10:50:41
10楼
灰太狼的大舅哥 发表于 2017-10-19 08:13 跨越基础或梁上猪的方案,以后碰到污水井需要进去检修就很难受了,到时候拆结构吗?和业主好好沟通吧。 …个人觉得最好是调整水井位置
回复

相关推荐

APP内打开