1.请问各位前辈这里的30mA是根据什么确定的(或者在哪本规范里可以确定)?2.断路器上的2P跟2C区别是什么?
1.请问各位前辈这里的30mA是根据什么确定的(或者在哪本规范里可以确定)?
2.断路器上的2P跟2C区别是什么?
12楼
仔细检查线路和设备漏电情况,贸然增加漏电整定值,会使防止人员触电失去意义。注意:30mA,0.1S人的接触是没有感觉的。否则,因为触电跌倒,高处摔下,都是触电事故。
回复
13楼
cmb178 发表于 2017-10-18 11:23 电气系统中的第三级的漏电动作电流30mA,动作时间0.1S;是用来保护人的,也就是 GB 13955-2005 剩余电流动作 …谢前辈 很详尽了
回复
14楼
风平浪静02 发表于 2017-10-18 14:00 仔细检查线路和设备漏电情况,贸然增加漏电整定值,会使防止人员触电失去意义。注意:30mA,0.1S人的接触是 …那前辈 如果这条线路上正常漏电已经超过了30mA 那这时候我们用30mA的断路器肯定已经不合适了 那这时候该如何选择呢?
回复
15楼
楼主的问题,学习了
回复
16楼
谢谢楼主的分享
回复
17楼
谢谢楼主的分享
回复
18楼
路过,学习了
回复
19楼
那年故乡天很晴 发表于 2017-10-18 10:56 所以像您说的70台计算机的情况 我们是不是就要选择100mA的漏电断路器呢?不可能70台计算机都在一条回路上吧!每条回路漏电30mA
回复
20楼
谢谢分享。
回复
21楼
2p是指的2极 2 C 是2极C型照明曲线保护。 2D是D型动力曲线保护