配电系统图中断路器的漏电电流大小怎么选择
那年故乡天很晴
2017年10月17日 11:17:17
只看楼主

1.请问各位前辈这里的30mA是根据什么确定的(或者在哪本规范里可以确定)?2.断路器上的2P跟2C区别是什么?

1.请问各位前辈这里的30mA是根据什么确定的(或者在哪本规范里可以确定)?
2.断路器上的2P跟2C区别是什么?

漏电保护用2C还是2P 漏电电流大小怎么选.png

风平浪静02
2017年10月18日 14:00:58
12楼

仔细检查线路和设备漏电情况,贸然增加漏电整定值,会使防止人员触电失去意义。注意:30mA,0.1S人的接触是没有感觉的。否则,因为触电跌倒,高处摔下,都是触电事故。
回复
那年故乡天很晴
2017年10月18日 14:50:47
13楼
cmb178 发表于 2017-10-18 11:23 电气系统中的第三级的漏电动作电流30mA,动作时间0.1S;是用来保护人的,也就是 GB 13955-2005 剩余电流动作 …谢前辈 很详尽了
回复
那年故乡天很晴
2017年10月18日 14:52:04
14楼
风平浪静02 发表于 2017-10-18 14:00 仔细检查线路和设备漏电情况,贸然增加漏电整定值,会使防止人员触电失去意义。注意:30mA,0.1S人的接触是 …那前辈 如果这条线路上正常漏电已经超过了30mA 那这时候我们用30mA的断路器肯定已经不合适了 那这时候该如何选择呢?
回复
唯前不败
2017年10月19日 10:40:00
15楼
楼主的问题,学习了
回复
duanjjxj
2017年10月19日 11:40:29
16楼
谢谢楼主的分享
回复
luochongchong
2017年10月20日 08:25:14
17楼
谢谢楼主的分享
回复
悠哉悠哉悠哉
2017年10月20日 09:19:33
18楼
路过,学习了
回复
新人请赐教
2017年10月20日 17:25:27
19楼
那年故乡天很晴 发表于 2017-10-18 10:56 所以像您说的70台计算机的情况 我们是不是就要选择100mA的漏电断路器呢?不可能70台计算机都在一条回路上吧!每条回路漏电30mA
回复
老有所为
2017年10月21日 12:04:43
20楼
谢谢分享。
回复
shdq2777
2017年10月21日 16:43:17
21楼
2p是指的2极 2 C 是2极C型照明曲线保护。 2D是D型动力曲线保护
回复