配电系统图中断路器的漏电电流大小怎么选择
那年故乡天很晴
2017年10月17日 11:17:17
只看楼主

1.请问各位前辈这里的30mA是根据什么确定的(或者在哪本规范里可以确定)?2.断路器上的2P跟2C区别是什么?

1.请问各位前辈这里的30mA是根据什么确定的(或者在哪本规范里可以确定)?
2.断路器上的2P跟2C区别是什么?

漏电保护用2C还是2P 漏电电流大小怎么选.png

免费打赏
cmb178
2017年10月17日 13:52:33
2楼
GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行 4.1
回复
那年故乡天很晴
2017年10月17日 15:41:55
3楼
cmb178 发表于 2017-10-17 13:52 GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行 4.1请问前辈 不超过30mA 那具体选择时应怎么选择呢?
回复
cmb178
2017年10月17日 18:41:08
4楼
那年故乡天很晴 发表于 2017-10-17 15:41 请问前辈 不超过30mA 那具体选择时应怎么选择呢?GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范 条文说明6.4.7《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》(2009年版)规定,分级安装的剩余电流保护电器的动作特性应有选择性,上下级的电流比值一般可取3:1,末端线路剩余电流保护器的动作电流值不大于30mA,上一级不宜大于300mA,配电干线不大于500mA,现行国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955-2005规定,三级保护的最大分断时间为:一级保护0.5S,二级保护0.3S,末级保护小于或等于0.1S。综合以上情况,特作出本条的相关规定。本条规定了额定动作电流的范围,在实际选取时,应根据配电级数合理确定。当配电系统设置多级剩余电流保护时,每两级之间应有保护性配合,如:当设置为三级时,可为30mA,0.1S;100mA, 0.2S;300mA,0.3S。
回复
cmb178
2017年10月17日 18:42:12
5楼
那年故乡天很晴 发表于 2017-10-17 15:41 请问前辈 不超过30mA 那具体选择时应怎么选择呢?末端的漏电保护都是选择 30mA,0.1S
回复
风平浪静02
2017年10月18日 08:39:37
6楼
漏电整定,30mA,0.1s 是根据人的承受得出的结果。是对防止人触电的一种防护措施。

100mA、300mA等是避开线路漏电的一种无奈的选择。记得有帖子认为 30m 导线 70 台计算机,正常漏电在五十几毫安,使得漏电保护不能正常运行,这样的计算一定存在不合理性。如果按照这样计算,一千户的小区,漏电总监测根本无法正常运行了。
回复
同道者已难寻
2017年10月18日 09:17:26
7楼
这个问题很细节,一般人很难答上来。
回复
那年故乡天很晴
2017年10月18日 10:55:07
8楼
cmb178 发表于 2017-10-17 18:41 GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范 条文说明6.4.7《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》( …谢谢谢谢。很详尽了
回复
那年故乡天很晴
2017年10月18日 10:56:07
9楼
风平浪静02 发表于 2017-10-18 08:39 漏电整定,30mA,0.1s 是根据人的承受得出的结果。是对防止人触电的一种防护措施。100mA、300mA等是避开 …所以像您说的70台计算机的情况 我们是不是就要选择100mA的漏电断路器呢?
回复
a396673967
2017年10月18日 11:02:26
10楼

谢谢楼主的分享
回复
cmb178
2017年10月18日 11:23:25
11楼
电气系统中的第三级的漏电动作电流30mA,动作时间0.1S;是用来保护人的,也就是 GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行 4.1 对直接接触电击事故的防护。
电气系统中的第二级100mA, 0.2S;第一级300mA,0.3S;是用来保护线路和设备的,也就是GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行 4.2 对间接接触电击事故的防护。
回复