1.请问各位前辈这里的30mA是根据什么确定的(或者在哪本规范里可以确定)?2.断路器上的2P跟2C区别是什么?
1.请问各位前辈这里的30mA是根据什么确定的(或者在哪本规范里可以确定)?
2.断路器上的2P跟2C区别是什么?
22楼
好好学习!11
回复
23楼
这个问题很细节,一般人很难答上来。
回复
24楼
谢谢楼主的分享
回复
25楼
这就是原因
回复
26楼
那年故乡天很晴 发表于 2017-10-18 14:52 那前辈 如果这条线路上正常漏电已经超过了30mA 那这时候我们用30mA的断路器肯定已经不合适了 那这时候该如 …分流呀。如果一个回路的正常泄漏电流达到25mA以上,就要考虑将负荷分成两个回路。