十二层建筑,32米高,有必要分区吗?<<措施>>上说的是十层压力0.44MPA十一层0.48MPA十二层就是0.52MPA!我感觉这样的话是不是就要分区了,但是建筑才32米啊!做0.4MPA足够,没有必要加52米水吧?<<措施>>是不是定高了?
十二层建筑,32米高,有必要分区吗?<<措施>>上说的是十层压力0.44MPA十一层0.48MPA十二层就是0.52MPA!我感觉这样的话是不是就要分区了,但是建筑才32米啊!做0.4MPA足够,没有必要加52米水吧?<<措施>>是不是定高了?
22楼
建议分区,一般1~4或1~5分一区,再加个变频系统,好用,节能。
回复
23楼
这叫自然分区,因为绝大多数城市市政水压不能供到32米高的建筑,肯定有一部分的楼层要加压供水.
回复
24楼
兄弟,请看住宅建筑规范,必须分区,另外你的42米看有地下室没 有点点骗小
回复
25楼
底下市政供水,上面用变频供水就行啦,如果设有自闭冲洗阀,最低工作压力为0.1~0.15MPA,你做0.4MPA有点低啦哦
回复
26楼
应该要分区,低区直接供水,高区加压供水。但高区中是否要设减压阀应看卫生器具的承压能力。
回复
27楼
通常自来水公司能保证6层住宅的水压(因为我国过去的住宅以5、6层居多),但是你要是跟他们要书面证明材料,自来水的人就会告诉你他们能够满足建设部的规定即0.12-0.14MPA,所以分区还是要的,要分到哪一层得看具体的城市情况。我的实际经验市区内直供到5层应该一点问题都没有。
回复
28楼
肯定要分,市政管网压力没有那么大
回复
29楼
确实有的地方可以直供。另外高层建筑竖向分成多个区,有时每个区也会有12层。
回复
30楼
最好分区。如何分区,要看当地的自来水管网在用水高峰时的压力。比较节能的分区为9层为一个区。
回复
31楼
32米高应该要分区加压,因为水厂出水一般是40米左右,加上沿途水头损失,所以很难直接供上
回复