十二层建筑,32米高,有必要分区吗?<<措施>>上说的是十层压力0.44MPA十一层0.48MPA十二层就是0.52MPA!我感觉这样的话是不是就要分区了,但是建筑才32米啊!做0.4MPA足够,没有必要加52米水吧?<<措施>>是不是定高了?
十二层建筑,32米高,有必要分区吗?<<措施>>上说的是十层压力0.44MPA十一层0.48MPA十二层就是0.52MPA!我感觉这样的话是不是就要分区了,但是建筑才32米啊!做0.4MPA足够,没有必要加52米水吧?<<措施>>是不是定高了?
12楼
措施上首层10m,然后二层12m,以后每层加4m的做法,也是估,应该是作方案时估算用的。
施工图要有计算的,算出来的通常会比估的小的。
我打听过物业公司管理泵房的工作人员,11层楼,0.4MPa就满足。
层高3m的话,根本用不了那么高。
回复
13楼
不设屋顶水箱直接用变频泵供水的供水方式现在也很多,优点是防止屋顶水箱的二次污染。但现在消防要求设顶层的消防水箱,因此可以两用。
回复
14楼
《建筑给排水设计规范》3.2.8 生活饮用水箱应与其它水箱分开设置。
12层的建筑一般需要分开,就算是在上海深圳这样的大城市也无法市政直供吧
1~5层市政直供,6~12层水池+变频泵或者直接采用无负压,但是无负压增压泵是否能使用应咨询当地自来水公司,有些地区是不让采用的
如果采用水池+变频泵供水系统,一定要注意生活水池溢流管的安装标高,偶碰到过施工单位随便更改溢流管的安装标高后引起下水道污水回流至生活水池,结果1000多人用水受到影响
回复
15楼
市政水压有这么高吗?
如果有,你压力还要加上防污隔断阀的损失,水表等的管路损失
回复
16楼
一般来说市政压力是达不到的,就算是够也要考虑今后若干年可能会出现水压不稳的情况,建议考虑分区。
回复
17楼
如果是住宅总高32m ,应该分区,假设最高层考虑10m的话(水头+水头损失),要是有蹲便还应更高,
那么最低层的水压就已经42>住宅规范说的35m
要是公共建筑那还凑合,(12层32m公建好象不太可能)
但是在节能的立场上说也应该分区了;
回复
18楼
BUCUO
O XH
HEHE
回复
19楼
措施上的是估算数据,而且前提条件是建筑层高4米.
回复
20楼
1-3层市政,4-12层变频供水,其中12层入口保证最低10米水压,4-6层每户设DN20-25减压阀。
扬程估算:按10米入户压力+立管3~5米+横干管5~10米=20~25米+高差。
回复