建筑生活给水压力问题
liufujianzhu
2007年12月26日 23:14:53
只看楼主

十二层建筑,32米高,有必要分区吗?<<措施>>上说的是十层压力0.44MPA十一层0.48MPA十二层就是0.52MPA!我感觉这样的话是不是就要分区了,但是建筑才32米啊!做0.4MPA足够,没有必要加52米水吧?<<措施>>是不是定高了?

十二层建筑,32米高,有必要分区吗?<<措施>>上说的是十层压力0.44MPA十一层0.48MPA十二层就是0.52MPA!我感觉这样的话是不是就要分区了,但是建筑才32米啊!做0.4MPA足够,没有必要加52米水吧?<<措施>>是不是定高了?
免费打赏
liufujianzhu
2007年12月28日 21:40:25
2楼
ding !!!!
回复
liufujianzhu
2008年01月05日 00:19:48
3楼
不值得说吗?
回复
cbypm110
2008年01月05日 11:43:44
4楼
那种估算方法没错.不过也可以不分区,只是在下面几层加个减压阀就行了
回复
hantaisheng
2008年01月06日 08:55:05
5楼
恐怕市政水压不能满足十二层的要求吧,故应分区.
回复
gzd-hefei
2008年01月06日 09:39:16
6楼
我们这里审图的也是按照这种估算法确定水压,但是实际计算感觉差别还是挺大的,不知道应该以哪个为准?12米的,就算2米的水头损失,7米的表后压力。也就41米的扬程就够了,不知道大家都是怎么确定压力的?
回复
gejianfeng2000
2008年01月06日 11:12:50
7楼
不用分吧!!!底下直供,上面用变频供水!
应该不会有什么问题的阿!!!!
回复
gzd-hefei
2008年01月06日 11:30:43
8楼



那不也是分区嘛
回复
小小法师
2008年01月06日 15:33:34
9楼
12层肯定是要分区的
回复
sybxbjb
2008年01月06日 17:03:20
10楼
泵的扬程要是不细算楼高加十米就足够了,要是细算系统阻力还可以降低扬程。因此最多要42米扬程的泵就可以了。分区供水可以不用大口径的供水管。屋顶水箱还有消防功能,只用变频泵供水怕消防验收不合格。
回复
liufujianzhu
2008年01月06日 21:05:11
11楼

前两举说的对,我也是这样认为的.
后面为什么说到消防水箱了,和消防没有关系吧.
回复