建筑生活给水压力问题
liufujianzhu
2007年12月26日 23:14:53
只看楼主

十二层建筑,32米高,有必要分区吗?<<措施>>上说的是十层压力0.44MPA十一层0.48MPA十二层就是0.52MPA!我感觉这样的话是不是就要分区了,但是建筑才32米啊!做0.4MPA足够,没有必要加52米水吧?<<措施>>是不是定高了?

十二层建筑,32米高,有必要分区吗?<<措施>>上说的是十层压力0.44MPA十一层0.48MPA十二层就是0.52MPA!我感觉这样的话是不是就要分区了,但是建筑才32米啊!做0.4MPA足够,没有必要加52米水吧?<<措施>>是不是定高了?
免费打赏
xxhsy
2008年01月10日 10:02:24
32楼
从长期节能角度想应分为2个区。
如果想设计简单,可设1个区然后局部设减压阀。
回复
fymfymfym
2008年01月10日 12:21:09
33楼
从可靠性、安全性、或节能的角度都应该分区是正确的。
回复
hujiagang
2008年01月10日 14:56:11
34楼
下四层市政直供,上边加压
回复
wwwggg7758521
2008年01月10日 19:52:12
35楼
我们这里都是六层以上用变频供水,没有哪个市政压力能到12层吧?
回复
wujinm
2008年01月11日 14:12:09
36楼
我想楼主所谓的分区是指是否设减压阀的分区,12层建筑1~3层市政供水是通用做法应该不是我们讨论的范围内,4~12层 是否分区我们首先要考虑供水方:
1、上行下给式:初步计算水泵扬程为42米,如不分区则4层为水压最高点,4层用水点标高取10米记,水头损失约7~8米则此处水压为42-7-10=25米〈35米故无须分区。
2、下行上给式:水泵扬程42米 水头损失5米 用水点标高10米
则此时4层仍为水压最高点此处水压为42-10-5=27米〈35米不用减压。
因此12层建筑不用减压。
回复
tianyuanshenghuo
2008年01月11日 21:32:13
37楼
建议考虑无负压给水,节能环保安全;
分区是必然的.
我感觉在自来水直供分一个区,其他分成两个区中和高两个加压区!
对于变频和无负压哪个节能哪个安全希望斑竹专门讨论讨论.
我了解部分无负压设备,但是技术不明白啊!?
怎么市场上突然出来那么多什么无负压产品,我头都大了
回复
liufujianzhu
2008年01月11日 21:40:59
38楼
谢谢大家!
回复
liufujianzhu
2008年01月11日 21:44:53
39楼
能不能引申一下!
如果是7层的小区呢?有分区的必要吗?比如1~4层一个区,市政供给:5~7层一个区,加压给水.
以前都是不分区的,一根立管给水.我想问问:该不该分区呢?
回复
liufujianzhu
2008年01月13日 16:42:52
40楼
谢谢大家的参与!
问题能不能深入一下:既然市政压力到不了7层,那么6~7曾的建筑要不要分区呢?为了节能,也有必要分区啊,但是我门石家庄的都不分区.请大家参与讨论!