应急照明中的疏散指示标志灯的安装高度通常在距离地面0.5m的高度,它设置的依据在哪里呢? 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.5 2)条规定:“灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上。” 这条规范对疏散走道的指示标志灯的安装设计高度提出了要求,但有人深究它为什么要那么规定吗? 我认为,这得从建筑物火灾时的情形来考虑:
应急照明中的疏散指示标志灯的安装高度通常在距离地面0.5m的高度,它设置的依据在哪里呢?
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.5 2)条规定:“灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上。”
这条规范对疏散走道的指示标志灯的安装设计高度提出了要求,但有人深究它为什么要那么规定吗?
我认为,这得从建筑物火灾时的情形来考虑:
1、当民用建筑物发生火灾后,人员的逃离动作通常是弯腰低身,甚至匍匐前进。这样是为了尽量避免火灾中比空气密度低的有毒气体被吸入人体,因为比空气密度低的有毒气体会漂浮于空气上部,下部的有毒气体相对稀少,人员低身逃离可避免高浓度有毒气体被吸入人体。大量事实表明,火灾中遇难的人,大部分是中毒后窒息而死。所以,疏散指示标志灯安装于距地0.5m处,当人处于火灾中时,弯腰甚至匍匐前行时正好能看见前方疏散指示的灯光,利于人员疏散;如果疏散指示灯安装过高,当人低身逃离时,是很难看到疏散指示灯光的。
2、当民用建筑物发生火灾后,火灾产生的浓烟正好聚集在空气上空,如果疏散指示灯安装过高,那么疏散指示灯光就会完全被聚集在空气上空的浓烟遮挡住,使人无法看到疏散灯光,影响人的疏散和逃离。
所以,“疏散指示1m以下安装”是考虑到民用建筑火灾中人员的行为方式,以及避免疏散指示灯光被浓烟湮没两方面来考虑的。
作者:侯万里。