电缆桥架的设计公式
东莞文兴线槽厂
2017年10月07日 11:12:31
只看楼主

一,电缆桥架的设计使用都是有一定的公式可循的,下面介绍下具体的公式。 1.在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示。二,则: (1) G总=n1g1n2g2n3g3…… (2)式中:g1g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3为同型号规格电缆的根数。 (3)在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。


一,电缆桥架的设计使用都是有一定的公式可循的,下面介绍下具体的公式。
1.在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示。

二,则:
(1) G总=n1g1n2g2n3g3……

(2)式中:g1g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3为同型号规格电缆的根数。

(3)在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。

三,电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为:
(1)b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+……

(2)式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm

(3)n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。

(4)K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。

(5)一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:

(6)其中:s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm,d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm;nnn……为上述同种型号规格电缆的根数。

四,相应的控制电缆桥架的宽度为b:
(1)式中h为电缆桥架的高度,单位为mm。
H1电缆桥架安装施工图.png
五,当电缆桥架在室内安装时,为保证桥架平直美观,整齐一致,它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小,查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线,当不能满足形变要求时,可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距,以便满足要求。

六,电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出,电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5~2.0m安装一组支撑架。


H1电缆桥架安装施工图.png

旧信纸
2017年10月07日 15:07:10
2楼
简单易懂的介绍 。 赞
回复
放水发电
2017年10月09日 08:24:54
3楼
谢谢分享。。。。。。。。。
回复
xinyezp
2017年10月09日 08:42:02
4楼
有点复杂了。学习了。谢谢楼主提供的宝贵资料。
回复
xinyezp
2017年10月09日 12:57:23
5楼
那些公式都是怎么的。
回复
通通
2017年10月10日 13:47:29
6楼
电缆支架规格的选取,比如说横担 吊架等 ,要怎么选取
回复

相关推荐

APP内打开