在下看到下面的一段话。 在高压开关柜设备中,通常母线在柜顶部,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线. 没有理解其中的 将I段母线引到了下方,为什么要引到下方?引到下方后为什么还要上翻? I段母线引到下方后,II母线还在柜顶?

在下看到下面的一段话。
在高压开关柜设备中,通常母线在柜顶部,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线.
没有理解其中的
将I段母线引到了下方,为什么要引到下方?引到下方后为什么还要上翻?
I段母线引到下方后,II母线还在柜顶?
提前谢谢您的回复。
风平浪静02
2017年10月11日 08:44:59
12楼
smartspring 发表于 2017-10-10 11:05 不好意思,再追问一句,那不利用柜子的宽度水平放置两段母线也是宽度不够的原因?期待您的再次回复。不知你采用的高压柜是哪种型号,一般柜子要放双母线是有困难的,需要专门改进加深柜体。母排在同一个柜子里向上翻,也是有困难的。GG-A 可以从后面向上翻。KYN 开关室和母线室是隔离的,翻上去需要专门隔离,再说位置也不够。那还不如另加母线柜。你不利用柜子的宽度不知什么意思,母线室是需要封闭的,最起码也需要金属网罩起来的,而且需要方便地引入开关。
回复
imjiule
2017年10月13日 12:12:56
13楼
KYN28A,柜深1660可以做,但比较麻烦
回复
smartspring
2017年10月13日 14:38:33
14楼
谢谢各位的回复。
回复
bbc...com
2020年06月10日 16:56:22
15楼

通常上10KV进线都是下进电缆。当只有一台出线柜时就需要提升柜来做下进线电缆进线柜,I段II段和电压等级没关系吧