请教:高压开关柜设备中母线提升的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年09月29日 15:11:42
只看楼主

在下看到下面的一段话。 在高压开关柜设备中,通常母线在柜顶部,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线. 没有理解其中的 将I段母线引到了下方,为什么要引到下方?引到下方后为什么还要上翻? I段母线引到下方后,II母线还在柜顶?

在下看到下面的一段话。
在高压开关柜设备中,通常母线在柜顶部,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线.
没有理解其中的
将I段母线引到了下方,为什么要引到下方?引到下方后为什么还要上翻?
I段母线引到下方后,II母线还在柜顶?
提前谢谢您的回复。
免费打赏
qq_1506673285076
2017年09月29日 16:55:23
2楼
正像楼主说的 一个电压等级问题吧,坐等楼下大神回复,
回复
jianzhudianqic
2017年09月29日 20:56:50
3楼
谢谢楼主的资料
回复
风平浪静02
2017年09月30日 10:36:52
4楼
第一,母联需要母联开关,必须由上往下走,翻到二段母线。第二,以前GG-1A型是由下从后往上,现在全封闭母线仓一般是采用专门的间隔了,从后面也应该可以。
回复
a396673967
2017年09月30日 13:08:32
5楼
感谢楼主的无私奉献。
回复
smartspring
2017年09月30日 13:25:10
6楼
风平浪静02 发表于 2017-9-30 10:36 第一,母联需要母联开关,必须由上往下走,翻到二段母线。第二,以前GG-1A型是由下从后往上,现在全封闭母线 … 谢谢您的回复。在下是新手。能否麻烦您有时间略微详细点给在下说说。
回复
风平浪静02
2017年09月30日 14:41:36
7楼
smartspring 发表于 2017-9-30 13:25 谢谢您的回复。在下是新手。能否麻烦您有时间略微详细点给在下说说。现在的高压柜是金属全封闭型的,分母线仓(上)、开关仓(中)、出线设备仓(下),仪表仓。母线安排在上面便于各个出线的检修,节约空间。母线有水平排列,也有三角排列,采用套管固定。那么母线分段2段母线都在上面的。联络需要从上面引下来,经过开关,再翻到上面二段母线上。10kV导电部件间隔是125mm,(低压是25mm到30mm)。现在高压柜宽,一般在800mm到1000mm,所以要在同一个柜内再向上翻,距离必定不够。如果加宽柜体,强度和美观必须考虑。再说,开关仓也是全封闭的,拉开闸刀或者移出开关,整个仓和电源是隔离的,如果由母线势必再加封闭。这样只能在旁边再加一个母线向上的柜子,一般柜宽600mm甚至400mm就可以了。这样上穿下,再下翻上,是一定的了。
回复
a317630398
2017年09月30日 16:07:29
8楼
谢谢楼主的分享!
回复
smartspring
2017年10月09日 08:45:16
9楼
风平浪静02 发表于 2017-9-30 14:41 现在的高压柜是金属全封闭型的,分母线仓(上)、开关仓(中)、出线设备仓(下),仪表仓。母线安排在上 … 真心谢谢您的多次回复。为什么不能水平放置两段母线,这样在两者的中间进行水平联络?期待您的再次回复。
回复
风平浪静02
2017年10月09日 11:30:11
10楼
smartspring 发表于 2017-10-9 08:45 真心谢谢您的多次回复。为什么不能水平放置两段母线,这样在两者的中间进行水平联络?期待您的再次回复 …水平放置两段母线,柜子深度可能不够。
回复
smartspring
2017年10月10日 11:05:49
11楼
风平浪静02 发表于 2017-10-9 11:30 水平放置两段母线,柜子深度可能不够。 不好意思,再追问一句,那不利用柜子的宽度水平放置两段母线也是宽度不够的原因?期待您的再次回复。
回复