请教各位这秋天气候了我们的低温库外围结露了,早上很明显水珠挂在库墙板上(这库引用的GB50072-2001规范)。钢结构房屋,没有安装外围护板,也就是说冷库板是裸露在大气中滴。 这个结露正常吗?大神们!
请教各位这秋天气候了我们的低温库外围结露了,早上很明显水珠挂在库墙板上(这库引用的GB50072-2001规范)。钢结构房屋,没有安装外围护板,也就是说冷库板是裸露在大气中滴。 这个结露正常吗?大神们!
2楼
补充一下,库温-18°,采用200厚聚苯板,容重20Kg。
回复
3楼
是板缝还是板面揭露,正常的是不应该结露的,室外的温度和湿度是多少
回复
4楼
xuxpmidea 发表于 2017-9-28 11:06 补充一下,库温-18°,采用200厚聚苯板,容重20Kg。还是保温导热的问题,保温板材装配及发泡质量可能存在缺陷,或者保温厚度还不够。冷库保温还是使用聚氨酯比较好,导热系数比聚苯乙烯低。
回复
5楼
林刚 发表于 2017-9-28 17:35 是板缝还是板面揭露,正常的是不应该结露的,室外的温度和湿度是多少板缝肯定没有结露现象,如果有的话,那库内早该有较多的霜或者冰块了,对吧? 是整个板面的露水,像雨淋了一样!
回复
6楼
荣昌制冷 发表于 2017-9-28 19:13 还是保温导热的问题,保温板材装配及发泡质量可能存在缺陷,或者保温厚度还不够。冷库保温还是使用聚氨酯 …谢谢荣昌老师,您说的是!保温板材发泡质量问题的话,那是否可以抽查容重检测?厚度的话,足够200MM的,之前的选型也不知道他们为什么这么选。保温薄了、发泡质量问题也好,目前也不好修改了。喷一层(100mm)也只能喷顶上,墙面好像没法喷了。感觉是否还有可能将钢构的外围护结构做起来,用50厚的岩棉板,但是又担心得不偿失!
回复
7楼
林刚 发表于 2017-9-28 17:35 是板缝还是板面揭露,正常的是不应该结露的,室外的温度和湿度是多少抱歉楼主,忘了回答你:当天气温18~~25°,湿度80%以上
回复
8楼
还是保温的质量有问题啊,正常200mm的应该没有问题,聚氨酯和聚苯的导热系数差不了多少
回复
9楼