4S店屋顶停车场要做消火栓吗
zhh20053623
2017年09月28日 10:37:57
只看楼主

4S店屋顶停车场要做消火栓吗?楼下做了。

4S店屋顶停车场要做消火栓吗?楼下做了。
zhh20053623
2017年09月28日 11:18:40
2楼
室内的消火栓上去,做室内消火栓,消防车不上去,室外消火栓就在地面了
回复
zhh20053623
2017年09月28日 15:11:18
3楼
您可做过这样的项目吗,屋顶做室内消火栓吗,车道中间也不能做啊,只能做四周
回复
lichangan1000
2017年09月28日 15:39:13
4楼
出屋面会冻,只能是干式。发生火灾转换湿式。坡道、楼梯口必设。其他要看平面布置。不影响交通又能人 方便到达。
回复
zhh20053623
2017年09月29日 09:03:34
5楼
lichangan1000 发表于 2017-9-28 15:39 出屋面会冻,只能是干式。发生火灾转换湿式。坡道、楼梯口必设。其他要看平面布置。不影响交通又能人方便到 …那就是楼下的用湿式,屋顶单用干式,屋顶做消火栓可有依据,我找没找到,谢谢
回复
zhh20053623
2017年09月29日 09:03:42
6楼
lichangan1000 发表于 2017-9-28 15:39 出屋面会冻,只能是干式。发生火灾转换湿式。坡道、楼梯口必设。其他要看平面布置。不影响交通又能人方便到 …那就是楼下的用湿式,屋顶单用干式,屋顶做消火栓可有依据,我找没找到,谢谢
回复
郑工
2017年09月29日 17:30:42
7楼
要做的 ........