假如规范不那么规定会怎样?
煮酒听山雨co
2017年09月27日 08:56:17
只看楼主

《建筑电气工程施工质量验收规范中》(GB50303-2002)中19.1.6条规定:当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。我就在想,如果把高度改成2m,会怎样呢?为什么一定要2.4m呢?为了找到答案,自己查询了相关资料。规定2.4m是有依据的:根据大量的数据统计发现,人站立时的平均伸臂范围最高处约可达2.4m,也就是人一般情况下能碰到裸露导体的最高限度。因此,如果把规范高度改为2m,那么人就很有可能触碰到灯具可露导体,一旦灯具外露导体带电,人就触电!

《建筑电气工程施工质量验收规范中》(GB50303-2002)中19.1.6条规定:当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。
我就在想,如果把高度改成2m,会怎样呢?为什么一定要2.4m呢?

为了找到答案,自己查询了相关资料。规定2.4m是有依据的:根据大量的数据统计发现,人站立时的平均伸臂范围最高处约可达2.4m,也就是人一般情况下能碰到裸露导体的最高限度。因此,如果把规范高度改为2m,那么人就很有可能触碰到灯具可露导体,一旦灯具外露导体带电,人就触电!

所以规定灯具距地面高度小于2.4m时须加接地保护,以确保人身安全。

每一条规范的制定,都是有道理的。只要我们认真去理解了规范制定背后的逻辑,便能更好的理解我们所设计的项目。

作者:侯万里甲级建筑设计院电气专业负责人,有多个大中型建筑电气设计实战经验。)


消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?
如何快速入门建筑电气设计
照明灯具接三根线浪费了吗?

假如规范不那么规定会怎样?


唯前不败
2017年09月29日 08:44:30
2楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
weizhaoxue1983
2017年09月29日 09:18:35
3楼
学习了,谢谢分享。
回复
撮虾子小能手
2017年09月29日 09:21:59
4楼
《建筑电气工程施工质量验收规范中》(GB50303-2002)中19.1.6条规定:当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。
回复
lcdlyj
2018年01月23日 09:15:28
5楼

分析的太好了