2楼
看情况,一般根据沉降原因确定测量时间.土质问题,下雨前测一次,下雨后测一次.
沉降基本均匀为正常.
回复
3楼
建构筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件,特别是首次观测必须按时进行(沉降观测点埋好稳定后),否则沉降观测得不到原始数据,而使整个观测得不到完整的观测意义。
其他各阶段的复测,根据工程进展情况必须定时进行,不得漏测或补测。一般高层建筑物的沉降观测按一定的时间段为一观测周期(如:次/30天)或按建筑物的加荷情况每升高一层(或数层)为一观测周期。
竣工后的第一年前四个月每两个月观测一次,后八个月观测两次;第二年二次,第三年一次;当最后三次观测建筑物沉降量不超过水准精度(0.5mm)范围时,可停止观测。《工程测量规范》采用0.02mm/日作为终止观测的未定指标。
回复
4楼
可以查看《地基与基础设计规范》
砌体 框架 高层有不同的沉降指标和允许值
有些是沉降差 或倾斜值等
回复