梁有个节点的上部钢筋少配了,问题大吗?
愤怒的波尔多
2017年09月25日 18:26:12
只看楼主

去年做的工程,梁跨6米2。本来该配4根16的上部钢筋,但是配掉了,只有2根16。下部钢筋按计算书配的。现在房子已经开始用了,跟总工说了,总工说没问题不用加固。我想问问大神们是不是真的没问题?真来地震了梁会断吗?

去年做的工程,梁跨6米2。本来该配4根16的上部钢筋,但是配掉了,只有2根16。下部钢筋按计算书配的。现在房子已经开始用了,跟总工说了,总工说没问题不用加固。我想问问大神们是不是真的没问题?真来地震了梁会断吗?
免费打赏
qulie1989
2017年09月26日 10:03:42
2楼
根据规范要求来,肯定是要加固的!但是考虑到富余度嘛,就...
回复
zyjdx
2017年09月26日 13:01:11
3楼
梁断不了,以后出问题了再加固吧,适筋梁不会脆断的
回复
co1505724311547
2017年09月26日 15:41:41
4楼
看样子6.2米的梁,应该不是框架梁。如果是简支梁,没得事。不用担心,不会怎么的。放心好了!
回复
愤怒的波尔多
2017年09月26日 16:36:53
5楼

就是框架梁啊
回复
愤怒的波尔多
2017年09月26日 16:37:22
6楼

谢谢
回复
liranfacai
2017年09月26日 18:59:13
7楼
应该没事的
回复
duanfangqi1234
2017年09月26日 23:40:31
8楼
没有事的。
回复
wenjie648
2017年09月27日 08:59:42
9楼
这个正常使用没关系的 即使地震来了 梁端屈服对整体结构也是有利的
回复
愤怒的波尔多
2017年09月27日 09:33:35
10楼

谢谢
回复
shisong66
2017年09月27日 10:06:08
11楼
地震来了谁都不好说,没有地震此生无忧
回复

相关推荐

APP内打开