24KV高压空气绝缘开关柜的相间及对地距离是多少
zhangdesert
Lv.4
2007年12月26日 19:33:21
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
如标题
如标题
免费打赏
hkshaochanggen
2007年12月26日 22:42:15
2楼
请看
引自DL/T404
回复
wjy716
2007年12月30日 02:49:11
3楼
小弟很疑惑:既然标准规定了各种净距,那么严格按这些数据制造是能满足绝缘要求的.为什么要套热缩、加绝缘板?请各位高手指点。
回复
tcchezhong
2007年12月30日 14:16:47
4楼
如果,你是买方,就要求用40.5KV的成套柜子就OK了.
回复
chenshikun1962
2007年12月31日 08:33:30
5楼
你是买方,就要求用40.5KV的成套柜子就OK了.同意4楼主说的,支持下!!
回复
zhangdesert
2008年01月03日 20:51:08
6楼
在柜子尺寸有限的情况下加套热缩、加绝缘板以减小柜体尺寸
回复
suqihu5212
2008年01月12日 10:33:38
7楼
想问问,什么是不同相?24KV的接地开关的静刀和动刀净距(开距)要求多高啊?
回复