请教关于 试桩、工程桩检测以及处理的问题。。。
wabb2010
wabb2010 Lv.2
2017年09月20日 18:54:07
来自于地基基础
只看楼主

第一:试桩检测都合格,但是工程桩有一根不合格,这种情况下,该怎么处理?我查了规范,只说扩大检测,检测之后的怎么处理,规范没有明确说明,如果加测的都合格了,是不是还要按照不合格的这根桩的承载力复核;如果加测的比不合格的这根还小(当然这种情况出现的概率低),那还继续加测吗?如果每次都小,还要不停的循环下去? 如果不扩大检测,按最小值复核,有没有规范依据? 第二:假如,5栋楼(层高楼层一样)采用联合试桩,一共试了9根,试桩都合格,但是工程桩检测有一栋楼下面有一根不合格,该怎么处理?如果不扩大检测,用此不合格的桩复核 该楼,其他楼需不需要按这根不合格的桩复核呢? 如果试桩有一根不合格,又应该怎么处理?

第一:试桩检测都合格,但是工程桩有一根不合格,这种情况下,该怎么处理?
我查了规范,只说扩大检测,检测之后的怎么处理,规范没有明确说明,如果加测的都合格了,是不是还要按照不合格的这根桩的承载力复核;如果加测的比不合格的这根还小(当然这种情况出现的概率低),那还继续加测吗?如果每次都小,还要不停的循环下去? 如果不扩大检测,按最小值复核,有没有规范依据?
第二:假如,5栋楼(层高楼层一样)采用联合试桩,一共试了9根,试桩都合格,但是工程桩检测有一栋楼下面有一根不合格,该怎么处理?如果不扩大检测,用此不合格的桩复核 该楼,其他楼需不需要按这根不合格的桩复核呢? 如果试桩有一根不合格,又应该怎么处理?


免费打赏
zq-cyt
2017年09月21日 09:24:59
2楼
扩大检测后合格,可以判定单位工程的桩基合格,单独处理那根不及格的桩(可以采取补桩措施)

扩大检测还发现不合格的,判定单位工程的桩不及格,要整体处理。
回复
syb40343
2017年09月22日 20:48:41
3楼
zq-cyt 发表于 2017-9-21 09:24 扩大检测后合格,可以判定单位工程的桩基合格,单独处理那根不及格的桩(可以采取补桩措施)扩大检测还 …正要学习,顶一个
回复
wabb2010
2017年09月29日 10:19:19
5楼
zq-cyt 发表于 2017-9-21 09:24 扩大检测后合格,可以判定单位工程的桩基合格,单独处理那根不及格的桩(可以采取补桩措施)扩大检测还 …您好,谢谢解答,不过我有个疑问,您说的第一种情况处理方法,有规范依据吗?我本人当时也是按照这个思路说的,当时被人打回了,让我找规范依据,这特么算不算和我抬杠?按照打回我处理意见的人说法,检测本身就是概率事件,扩大检测也代表不了全部,直接按照第一次检测不合格的整体处理。。。第二种情况,如果不合格的话,数值比第一次不合格的还小,按照第二次检测的最小值整体处理吗?还要不要在扩大检测,直到最后一次检测的值比前一次大就停,或者比前面检测的最低值大就行?
回复
zq-cyt
2017年09月29日 16:10:38
6楼
wabb2010 发表于 2017-9-29 10:19 您好,谢谢解答,不过我有个疑问,您说的第一种情况处理方法,有规范依据吗?我本人当时也是按照这个思路 …国家规范、省地方规范都有的,而且越往下规定越详细,省以下的市也会以《条例》《通知》等形式,将检测规程细化的。以广东省为例:588514058851395885141
回复
zq-cyt
2017年09月29日 17:48:14
7楼
wabb2010 发表于 2017-9-29 10:19 您好,谢谢解答,不过我有个疑问,您说的第一种情况处理方法,有规范依据吗?我本人当时也是按照这个思路 …抽检的数量,是国家根据很多年、多项目统计出来的,是有一定的代表性的。试桩检测的抽取的桩,应该是按照地质情况、施工记录的各种因素,选取地质情况最差、施工记录有疑问的桩,如果相对差的桩检测都合格,其他有问题的几率是很小的。
回复
zq-cyt
2017年09月29日 17:49:19
8楼
wabb2010 发表于 2017-9-29 10:19 您好,谢谢解答,不过我有个疑问,您说的第一种情况处理方法,有规范依据吗?我本人当时也是按照这个思路 …抽检的数量,是国家根据很多年、多项目统计出来的,是有一定的代表性的。试桩检测抽取的桩,应该是按照地质情况、施工记录的各种因素,选取地质情况最差、施工记录有疑问的桩,如果相对差的桩检测都合格,其他有问题的几率是很小的。
回复
ggxxll2009
2017年09月30日 22:18:41
9楼
应该是按照地质情况、施工记录的各种因素,选取地质情况最差、施工记录有疑问的桩
回复
angelair
2017年11月08日 16:41:59
10楼
施工的问题,才会出现偶然