在05R417-1中P83,冷暖管道带木码支吊架是固定支架,但在P31页中却没有标明是何种支架。但是固定支架都应该是将管子与支架焊接在一起的。再根据《供热空调设计手册》关于塑铝稳态复合管一章中附图,其中分简易固定支架与固定支架。是否可以这样理解:下图中支架为简易固定支架?但是还有一问题,对于冷管道,伸缩量小,全部用这种支架是可以的。但是对热管道,伸缩量大,不管是按自然补偿还是设补偿器,设置管子与支架焊接在一起的固定支架效果更好,更 能承受伸缩支架推力,而这种简易的固定支架所能承受的推力有限且不好计算,所以对于热管道是否一般不用这种带木码的固定支架?
在05R417-1中P83,冷暖管道带木码支吊架是固定支架,但在P31页中却没有标明是何种支架。但是固定支架都应该是将管子与支架焊接在一起的。再根据《供热空调设计手册》关于塑铝稳态复合管一章中附图,其中分简易固定支架与固定支架。是否可以这样理解:下图中支架为简易固定支架?
但是还有一问题,对于冷管道,伸缩量小,全部用这种支架是可以的。但是对热管道,伸缩量大,不管是按自然补偿还是设补偿器,设置管子与支架焊接在一起的固定支架效果更好,更 能承受伸缩支架推力,而这种简易的固定支架所能承受的推力有限且不好计算,所以对于热管道是否一般不用这种带木码的固定支架?
2楼
加木托是为了防止结露,功能不一样,由于制冷周边的空气遇冷容易结露。
回复
3楼
本帖最后由 小虎爸 于 2017-9-19 20:21 编辑 寒冬 发表于 2017-9-18 14:40 加木托是为了防止结露,功能不一样,由于制冷周边的空气遇冷容易结露。你可是版主,帮人就帮到底吧:(
回复
4楼
本帖最后由 小虎爸 于 2017-9-19 20:22 编辑 寒冬 发表于 2017-9-18 14:40 加木托是为了防止结露,功能不一样,由于制冷周边的空气遇冷容易结露。你可以版主,帮人就帮到底吧:(别只说一半啊
回复
5楼
谢谢楼主分享!
回复
6楼
小虎爸 发表于 2017-9-18 21:56 你可以版主,帮人就帮到底吧别只说一半啊谢谢楼主分享!
回复
7楼
谢谢楼主分享!
回复
8楼
xuexixuexi weixiao
回复
9楼
谢谢楼主的资料
回复
10楼
刚开始我也以为槽钢支架上加个木托就是固定支架,看了固定支架做法后才知道,木托跟固定支架没毛关系,仅仅是一种保温隔热的措施。
回复
11楼
谢谢分享
回复