请教变压器超载的问题
电气何求
Lv.8
2017年09月15日 08:23:19
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
一台变压器功率630KVA,额定电流909A,由于负载的变化电流经常超过额定电流有时电流达1100A这对变压器有何影响,在电流1100A时超变压器的额定630KVA功率是多少?
一台变压器功率630KVA,额定电流909A,由于负载的变化电流经常超过额定电流有时电流达1100A这对变压器有何影响,在电流1100A时超变压器的额定630KVA功率是多少?
风平浪静02
2017年09月15日 14:57:57
2楼
短期问题不大,长期总不太好。谁也不能保证超多少负载运行没问题。
回复
老男孩05
2017年09月15日 17:35:02
3楼
规范要求是变压器符合率不应高于85%,长时间过载会影响变压器的使用寿命。
回复
dianqipanli
2017年09月17日 04:34:09
4楼
见书第四节“变压器的运行与保护”中的2-油浸式变压器正常过载运行部分(P36.37页)。
回复
方安电子
2017年09月17日 08:10:49
5楼
短时间是可以的,正常不能超过80%
回复
相关推荐
临时用电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气资料库
2024-03-08 10:10:43
如何预防变压器和应涌流引起的差动保护误动作?
变压器
2024-03-06 10:55:21
和应涌流及其对变压器差动保护的影响
变压器
2024-03-04 09:32:05
三锁二失效同时合闸一台变压器反送电
供配电技术
2024-03-02 18:14:02
大容量交流变压器励磁涌流如何抑制?
变压器
2024-02-28 09:37:52
变压器的连接方法和联结组别
变压器
2024-02-27 16:00:52
800KVA变压器的额定电流是多少?
变压器
2024-02-20 14:16:21
大容量交流变压器励磁涌流有哪些危害?
变压器
2024-02-19 10:27:20
800kVA变压器:究竟能承受多少kW的用电量?
变压器
2024-02-06 09:57:25
变压器的低压侧短路电流及短路容量实用计算
变压器
2024-01-30 10:11:13
变压器的容量是指什么?如何计算?容量和功率有什么关系?
变压器
2024-01-29 14:50:45
机电设计之我见—“相形益彰”商业变压器装机容量及负载率分析
变压器
2024-01-29 14:46:50
对超/特高压大容量变压器励磁涌流的研究和抑制有何重要意义?
变压器
2024-01-24 09:20:12
如何避免长电缆对于空载合闸变压器产生的涌流影响?
变压器
2024-01-19 10:34:00
三相油浸式变压器知识大全
变压器
2024-01-18 15:35:39
GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级
变压器
2024-01-18 11:41:17
长电缆对空载合闸变压器产生的过电压影响该如何避免?
变压器
2024-01-15 09:44:07
变压器保护-主设备保护
变压器
2024-01-12 13:49:39
长电缆为什么会对合闸空载变压器产生的过电压和涌流存在影响?
电气资料库
2024-01-10 09:43:45
长电缆对变压器空载变压器投入网的影响有哪些?
变压器
2024-01-04 09:19:51
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开