多层办公建筑内附设配套丙类仓库,火灾延续时间
漫步丑丑
2017年09月13日 10:32:22
只看楼主

请教各位,多层办公建筑内附设配套丙类仓库,消火栓火灾延续时间上是按多层公共建筑的2h,还是丙类仓库的3h考虑呢。

请教各位,多层办公建筑内附设配套丙类仓库,消火栓火灾延续时间上是按多层公共建筑的2h,还是丙类仓库的3h考虑呢。
免费打赏
lichangan1000
2017年09月13日 10:34:50
2楼
看规范5.4.2,办公是主体。否则不允许仓库设在其内。强条。
回复
漫步丑丑
2017年09月13日 11:07:25
3楼
lichangan1000 发表于 2017-9-13 10:34 看规范5.4.2,办公是主体。否则不允许仓库设在其内。强条。附设的库房属于为办公主体服务的自用物品暂存库房、档案室和资料室,因为物品考虑有可燃性固体,故建筑定性为丙类仓库。
回复