如题,230米的内走廊该如何设排烟?一台风机走到底可以吗?排烟风机对排烟风管的管径有要求吗?可以一条风管走到底吗?在线求助。。。。。。。。
如题,230米的内走廊该如何设排烟?一台风机走到底可以吗?排烟风机对排烟风管的管径有要求吗?可以一条风管走到底吗?在线求助。。。。。。。。
2楼
上海规定一个防烟分区最长不超过60米,国家规范没规定。
回复
3楼
zzm999999 发表于 2017-9-11 11:50 上海规定一个防烟分区最长不超过60米,国家规范没规定。上海那规定并不妨碍一台风机到底。230平米的内走廊肯定可以算作1个防火分区。60m长一个防烟分区,多划分几个,不过是一台排烟风机带多个防烟分区而已,并没有与国标有所不同。
回复