单层的混凝土柱,带门式刚架房屋。檐口6米高,屋脊8米高。地区风压0.3.抗震6度。位移比超限,请教如何调整,谢谢!

1.jpg 2.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg单层的混凝土柱,带门式刚架房屋。檐口6米高,屋脊8米高。地区风压0.3.抗震6度。位移比超限,请教如何调整,谢谢!

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
zhuyanhan1
2017年09月09日 23:39:01
2楼
请大家不灵赐教
回复
ahwys
2017年09月11日 12:00:29
3楼
加支撑就可以了.或者增强梁柱截面
回复
温故而知新
2017年09月25日 09:11:23
5楼
:handshake
回复
ahwys
2017年10月05日 19:28:42
6楼
位移只能是本身的强度不高
回复
askzhu
2017年10月05日 21:00:42
7楼
这个不是一层么