 1.卫生间楼板混凝土应一次浇筑,振捣密实。楼板四周除门洞口外应设现浇钢筋混凝土上返台,并与楼板同时浇筑,高度不小于150mm。排气(烟)道预留洞口周边应上翻高150mm宽50 mm的现浇混凝土挡水台,并与楼板同时浇筑。   2.排水管道穿楼板处应优先采用止水节。当采用预留洞口时,上下水管道、排气(烟)道等预留洞口坐标位置应正确,洞口形状为上大下小。   洞口封堵前应对洞口侧壁做凿毛处理,且应将洞口清理干净、浇水湿润,并涂刷加胶水泥浆作粘结层,底部支设模板,模板应固定牢固,不得下垂。洞口封堵时应采用强度提高一级,掺微膨胀剂的细石混凝土分二次浇筑捣实,第一次浇筑至楼板厚度的

洞口封堵时应采用强度提高一级,掺微膨胀剂的细石混凝土分二次浇筑捣实,第一次浇筑至楼板厚度的1/2,达到一定强度后再浇筑至楼板上表面。洞口封堵完毕后,应对管道根部做24小时围水试验,确保无渗漏后再进行下道工序施工。
3.png
  3.穿过楼地面管道根部应设置阻水台,且阻水台不应直接做在地面面层上,阻水台高度应提前预留,保证高出成品地面不小于20mm。
  4.找平层应平整光滑,阴角处均应抹成小圆弧。铺涂防水层时,基层应清理干净,上返高度应符合设计要求且不小于300mm。管道根部、排气(烟)道根部、墙根等部位应做防水附加层。
4.png
  5.对于沿地面敷设的给水、采暖管道,在进入卫生间处,应沿卫生间隔墙外侧抬高至防水层上返高度以上后,再穿过隔墙进入,避免破坏防水层。
  6.卫生间兼做浴室时,墙面防水层不得低于1800mm;门洞口处防水材料铺涂应向外延300mm宽。
  7.卫生间门洞口处地面与相连接的室外房间地面的标高差应符合设计要求,不应小于15mm。卫生间地面面层的坡度应符合设计要求(设计无要求时宜为1%~1.5%),地漏安装的标高应比相邻地面低3~5mm,不得有倒泛水和积水现象。
5.png
  8.卫生间应做蓄水试验,至少在 自粘防水卷材 防水层施工完成时一次,面层完成时一次,蓄水时间不少于24小时,蓄水高度不低于20-30mm,并做好检查。