水泥砂浆楼地面是应用最普遍的一种地面,是直接在现浇混凝土垫层的水泥砂浆找平层上施工的一种传统整体地面。本文详解知名地产公司水泥砂浆楼地面工程施工工艺工法,全面详尽,以供大家参考学习
水泥砂浆楼地面是应用最普遍的一种地面,是直接在现浇混凝土垫层的水泥砂浆找平层上施工的一种传统整体地面。本文详解知名地产公司水泥砂浆楼地面工程施工工艺工法,全面详尽,以供大家参考学习 。
施工工艺流程
基层清理 → 弹标高及面层水平线 → 打点(做灰饼)及冲筋 → 配置砂浆 → 铺砂浆 → 找平压光 → 分隔缝 → 养护
通过打磨机剔除地面上的杂物(落地灰、砌筑砂浆等),清理完成后用清水冲洗干净、并将清理出的垃圾清除干净。
【工序重点】打磨应彻底,对房间的角落尤其要针对性打磨,并将落地灰及砌筑砂浆清除干净, 以减少地面空鼓的产生。
在墙面放置建筑一米线,并根据墙上建筑一米线,往下量测出楼地面面层的标高。
【工序重点】引测一米线需准确,应对一米线进行复核,特别应复核同层的各套之间及与公共部位标高线的误差。
(1)根据房间内四周墙上的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度不小于20mm,然后拉水平线开始抹灰饼,横竖间距1.5-2.0m,灰饼上平面即为地面面层标高。
【工序重点】打点(灰饼)大小不宜过大,控制在5×5cm以内。抹灰饼和冲筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。
(2)对灰饼的标高进行检查。
(3)房间较大的,为保证整体面层平整度,须进行冲筋,将水泥砂浆铺在灰饼之间,宽度与灰饼宽相同,用木抹子拍成与灰饼上表面相平。
【工序重点】冲筋面需平整,无凸起或凹陷,筋不宜过宽,冲筋的水泥砂浆强度应与地面一致。
(4)班组和施工单位管理人员应对冲好的标筋进行标高核对和检查,确保地面找平标高无误。
【工序重点】如发现标高不准确的现象,应该对不合格的冲筋进行重新处理,以防后期找平结束后整体地面标高过高或过低。
面层水泥砂浆的配合比宜为1:2(水泥:砂,体积比),稠度不大于35mm,强度等级不应低于M15。
【工序重点】(1)水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度不应小于PO32.5;不同品种、不同强度等级的水泥不应混用。(2)水泥砂浆采用的砂应符合现行的行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定,砂应为中粗砂,当采用石屑时,其粒径应为1mm~5mm,且含泥量不应大于3%。(3)水泥砂浆的体积比(强度等级)应符合设计要求,且体积比应为1:2,水泥砂浆面层厚度不应小于20mm。
(1)在正式进行施工前应提前对地面进行充分润湿。
(2)铺砂浆前先在基层上均匀扫素水泥浆(水灰比0.4~0.5)一遍。
【工序重点】将素水泥浆铺满地面,随刮随抹,应均匀,无死角,以防止后期产生的空鼓。
(3)将水泥砂浆铺满在素水泥浆上面,用木杆进行铺平。
(1)第一遍:用压光机进行大面压平,使水泥砂浆更密实。
【工序重点】压光压力应均匀,无死角。在房间角落位置应注意在压光机压平后仍需采用人工压平,防止该处平整度不符合要求。
(2)第二遍:待水泥砂浆凝结稍有反水后,人踩上去有脚印但不下陷时,用铝合金刮杠进行刮平,依据现场打点与冲筋呈扇形,此时如遇到低于冲筋处需进行补砂浆。
(3)第三遍:在水泥砂浆初凝前进行铁抹子收平,从边角到大面。
初凝后按功能区间切割出分隔缝,分隔缝间距一般为3至6米,在转角处宜设置分隔缝。
【工序重点】分隔缝要求平直,深浅一致,缝宽度为10mm至20mm,深度应贯穿建筑面层。
养护应在面层压光24h后,一般以手指按表面无指纹印时进行,养护时视气温高低,在表面洒水或洒水后覆膜保持润湿,养护时间不少于7d。
实测实量地面平整度、地面水平度、净高等指标,标记空鼓、裂缝等质量问题点位并整改。
【工序重点】《水泥砂浆楼地面工程实测实量记录表》。
过程管控资料
(4)淋(闭)水移交记录
质量标准
(5)面层与下一层应结合牢固,且应无空鼓和开裂。
(3)水泥砂浆面层的允许偏差应符合相关规定,表面平整度[0,4mm],地面水平度[0,10mm]。
注意事项
(5)灰饼(或标筋)未敲除,因灰饼(或标筋)所用材质与地面找平不同,收缩不一致,容易产生空鼓。
(6)灰饼(或标筋)未敲除,因灰饼(或标筋)所用材质与地面找平不同,收缩不一致,产生裂缝。